Se encontraron 8 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

por mich ¦ 10 Ene 2008, 08:40 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Tipo nave ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 2069

Por la descripción que haces me parece que va a ser de tipo B al estar adosada a otra y tener una cubierta independiente. Lo que te pediran es que la medianeria cumpla unas condiciones (RF).

por mich ¦ 04 Ene 2008, 17:27 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: P.C.I. NAVE INDUSTRIAL ¦ Respuestas: 6 ¦ Vistas: 2486

En el proyecto de ejecución consideran que las naves que componen el conjunto se clasifican como tipo B, cosa que no entiendo si comparten estructura.

por mich ¦ 04 Ene 2008, 17:10 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: P.C.I. NAVE INDUSTRIAL ¦ Respuestas: 6 ¦ Vistas: 2486

y algun modo de aumentar la resistencia al fuego de la estructura metalica? Se podria considerar el conjunto de naves como una sola? el arquitecto que proyecto la nave hizo algo similar pero que no se ajustaria a la clasificacion de tipo A. Si me pilla mi profesor de lengua del instituto me cuelga...

P.C.I. NAVE INDUSTRIAL

por mich ¦ 04 Ene 2008, 16:45 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: P.C.I. NAVE INDUSTRIAL ¦ Respuestas: 6 ¦ Vistas: 2486

Estoy realizando el proyecto de actividad de una nave industrial. El problema es que la nave en si forma parte de un conjunto de naves que comparten una misma estructura y cubierta, vamos que es una nave dividida interiormente mediante medianeras. A la hora de realizar la instalación de P.C.I. lo te...

por mich ¦ 17 May 2007, 11:58 ¦ Foro: Ejercicio profesional ¦ Tema: Remuneración Ingeniero Tecnico Industrial ¦ Respuestas: 45 ¦ Vistas: 45421

Me quedan 3 semanas para finalizar contrato, asi que me imagino que estara al caer la propuesta de renovación, a ver con que me sorprenden... De momento tengo 5 proyectos casi terminados sobre la mesa pero voy a intentar aguantar con ellos sin firmar hasta que no sepa en que condiciones me ofrecen, ...

Circuito de emergencia

por mich ¦ 11 May 2007, 17:42 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Circuito de emergencia ¦ Respuestas: 4 ¦ Vistas: 2574

Estoy relizando la instalación eléctrica de una casa antigua que se rehabilitado como museo. Me dicen que no ponga alumbrado general que con la luz de las pantallas y paneles que se van a instalar es suficiente. Mi pregunta es la siguiente: ¿Puedo vincular la luz de emergencia a los circuitos de alu...

por mich ¦ 04 May 2007, 16:06 ¦ Foro: Ejercicio profesional ¦ Tema: Remuneración Ingeniero Tecnico Industrial ¦ Respuestas: 45 ¦ Vistas: 45421

En el caso que me planteen renovar con contrato en prácticas, he pensado pedir que me paguen los proyectos a parte, un porcentaje del precio de ejecucion material,

¿cual es el porcentaje que se suele pedir?

Remuneración Ingeniero Tecnico Industrial

por mich ¦ 27 Abr 2007, 16:19 ¦ Foro: Ejercicio profesional ¦ Tema: Remuneración Ingeniero Tecnico Industrial ¦ Respuestas: 45 ¦ Vistas: 45421

Buenas tardes!!!! Os voy a plantear la situacion en la que me encuentro: Trabajo en una constructora y tengo contrato en prácticas. La cuestión es que me piden firmar proyectos de instalaciones (eléctricidad y calefaccion principalmente, aunque tambien el proyecto de nuevas plantas de hormigón). A m...