Valoración0 sobre 5 (0 votos) El tema ha sido valorado 0 veces, siendo la valoración media 0.00 El tema ha sido valorado 0 veces, siendo la valoración media 0.00 El tema ha sido valorado 0 veces, siendo la valoración media 0.00 El tema ha sido valorado 0 veces, siendo la valoración media 0.00 El tema ha sido valorado 0 veces, siendo la valoración media 0.00   
por PauPower   
#113496 Buenas noches a todos.

Estoy calculando los canalones y bajantes de una nave industrial y aunque no es cálculo muy complicado me asaltan dudas tras comparar mi resultados con otros proyectos que he podido consultar.

Veamos tengo una nave a dos aguas con frente de 76m y fondo de 60m en 10 vanos, ubicada en Zaragoza con una intensidad pluviométrica de 90mm/h por lo que todas las áreas que aparecen en el CTE las divido por 0.9 para aumentarlas.

El diseño que he planteado es el siguiente: 5 bajantes en cada lateral y cada una de estas bajantes es abastecida por dos canalones de 6 metros de longitud (1 vano).

El área de cubierta que influye a cada canalón es 6m x 38m = 228m2 --> con pendiente de 1% --> Diámetro canalón 200mm

Cada bajante se ve influenciada por dos canalones --> Sección que influye 12m x 38m = 456m2 --> Diámetro bajante 110mm

¿Lo estoy haciendo bien?

Si quisiera poner un canalón que no fuera de sección semicircular debo aumenatarlo un 10%, lo que vendría a darme una sección de unos 170 cm2, que podría ser una sección de 12cm x 15cm. En otros proyectos veo canalones mucho mayores. ¿Estoy haciendo algo mal?


Muchisimas gracias por toda la ayuda que me podáis dar.

Un saludo

PD: busco pero no encuentro catálogos de canalones de sección NO semicircular, ¿alguna ayuda? :amo :amo
Avatar de Usuario
por palito   
#113677 http://www.geoteknia.com/normas/nte/nte.htm

de ahí te puedes bajar la NTE de saneamiento, entrando en las tablas te sale:

canalon dm150
bajante dm 80

por lo que creo que vas bien
por blasius27   
#113686 yo las calcula tambien por esa NTE que aunque es antigua funciona bien
Avatar de Usuario
por fali   
#113813
PauPower escribió:
PD: busco pero no encuentro catálogos de canalones de sección NO semicircular, ¿alguna ayuda? :amo :amo


A que te refieres con esto, que sean por ejemplo, triangulares o cuadrados??
por PauPower   
#113987
fali escribió:
PauPower escribió:
PD: busco pero no encuentro catálogos de canalones de sección NO semicircular, ¿alguna ayuda? :amo :amo


A que te refieres con esto, que sean por ejemplo, triangulares o cuadrados??
Efectivamente, a eso mismo me refiero.

Muchas gracias a todos por la ayuda prestada.
Avatar de Usuario
por pinsapo   
#126756
PauPower escribió:
fali escribió:
PauPower escribió:
PD: busco pero no encuentro catálogos de canalones de sección NO semicircular, ¿alguna ayuda? :amo :amo


A que te refieres con esto, que sean por ejemplo, triangulares o cuadrados??
Efectivamente, a eso mismo me refiero.

Muchas gracias a todos por la ayuda prestada.


En el catálogo de Ruivert creo que he visto algunos canalones de sección cuadrada, se que la respuesta llega un poco tarde, pero por si todavia te vale o sino para otra ocasión. :roll:
por Hervé   
#128916 Hola. Mira yo jamás he calculado una bajante de estas, pero he ejecutado montones, y la práctica general en las naves industriales en Zaragoza, o al menos las muchas que yo he hecho, en Plataforma Logística, Empresarium, etc., las hacemos con PVC de 160 mm. Jamás hemos hecho una bajante de 110 en una nave (no digo que no existan, pero a mí nunca me las han pedido). Un saludo.