La harías tú o se la encargarías a Iberdrola (o sucedáneos).
Yo estoy negociando una STR 45/20 kV en edificio panelable y todas las celditas en SF6, telemandada y telecontrolada, con dos posiciones para trafos secos, una vacía y otra con una máquina de 25 MVA con ventilación forzada. Doble embarrado (dos líneas de entrada).
Hecha por iberdrola: 5,2 M€ Encargada por el promotor: 3,15 M€
Números gordos del estudio, luego habría que ver en ejecución.
En mi zona "levantarle" una subestación a Iberinco "se paga" ya que al final la pones en servicio, pero te hacen sudar tinta.
Ah: No entra ni línea de 45 kV ni las de 20 kV
_________________ ¿Desde cuándo la ignorancia es un punto de vista? Dilbert dixit Lo escuché y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí. Confucio dixit
|