Problema - bombas centrífugas - planta desmineralizadora

Cuestiones relativas a máquinas, motores, piezas, componentes, tecnologías de fabricación, etc.

Problema - bombas centrífugas - planta desmineralizadora

Notapor KTURKK » 29 Mar 2009, 20:11

Hola.
Resulta, que en la planta desmineralizadora, tengo el circuito que adjunto, donde se mezcla agua con sosa, obteniéndose una determinada disolución la cual se introduce en las torres para su regeneración. El problema es que no llega la sosa a la torre, (y si no llega la sosa, no se produce la regeneración de las torres, es decir, no se quitan los minerales al agua, con la grave consecuencia que se produciría en los generadores de vapor).

En la unión de la tubería de agua y sosa, el agua tiene una determinada presión (la cual viene especificada por la altura que tiene el agua en ese punto: za+Hba-h=Ha2 (altura agua depósito + Presión que le proporciona la bomba - pérdidas de carga = presión del agua en el punto a2). Por su parte la sosa tiene una presión, la cual viene determinada por Hs2. Los fluidos van de los puntos de mayor presión a los de menor presión, asi que el agua no va hacia el antiretorno, sino que va hacia el depósito.

Mi pregunta es: En el punto de unión de las 2 tuberías, la presión de ambos fluidos debe ser la misma, para que ambos fluidos se mezclen y vayan al depósito final. ¿no?

El antiretorno funciona bien (porque se ha comprobado), asi que ahí no está el problema.
El caudal de ambas tuberías lo fijamos mediante unos reguladores de caudal. ¿Si hay algún atasco (aunque me parece raro) en el circuito de sosa, lo que hace aumentar las pérdidas de carga en la tubería, y por consecuenta disminuir Hs2?
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Do you want to make a killing? Make up your mind!!!!!!!!!!!
Avatar de Usuario
KTURKK
Usuario γ
Usuario γ
 
Mensajes: 2229
Registrado: 21 Nov 2007, 18:22
Ubicación: Asturias
País(+comunidad autónoma):
España
Puntos por aportaciones: 0

Re: Problema - bombas centrífugas - planta desmineralizadora

Notapor Principiante » 03 Abr 2009, 20:37

Buenas compañero,

según entiendo, tu problema es que, por la razón que sea, la presión del agua en el punto de unión entre ambos colectores es superior a la presión de la sosa, de tal manera que el agua tapona la antirretorno y no deja que pase sosa a la corriente de agua que fluye hacia la torre.

Si tienes alguna manera de detectar la llegada de sosa a la torre (por ejemplo con transmisores de pH, o en su defecto midiendo el pH con un medidor portátil en un picaje a la entrada de la torre), te aconsejo la siguiente prueba:

1- Arranca ambas bombas
2- Ve cerrando poco a poco la válvula a la impulsión de la bomba de agua a la vez que mides pH
3- En el momento que el pH comience a subir es la señal de que la sosa está entrando en el sistema. Esto tarda un tiempo (inercia), por lo que debes hacer la operación poco a poco y con paciencia.

Otra cosa: ¿ la bomba de sosa es centrífuga o peristáltica?. Si es peristáltica (desplazamiento positivo), ese cacharro que tiene a la impulsión no es un regulador de flujo sino una válvula de seguridad. La función de esta válvula es retornar a la aspiración el flujo bombeado cuando la presión en la instalación sobrepasa un determinado valor (esto es necesario en toda instalación con bombas de desplazamiento positivo). En este caso, el problema podría estar en que dicha válvula de seguridad (que tiene su nombre del cual no me acuerdo) esté tarada por debajo del apresión en el punto de unión de ambos colectores.

Ya me cuentas. :saludo
Principiante
Recién llegado
Recién llegado
 
Mensajes: 75
Registrado: 25 Mar 2008, 12:45
Ubicación: Cádiz
Puntos por aportaciones: 0

Re: Problema - bombas centrífugas - planta desmineralizadora

Notapor XIKE » 03 Abr 2009, 20:56

vamos a ver....

varias posibilidades. Por orden de probabilidad y por experiencia mía, que alguna de estas cosas ya he visto

1.- Piensas que no te llega sosa, pero te llega.
Me explico: Supongo que el tanque de sosa es de recarga de agua automática (boya) y carga de sosa manual.
Pues bien, si no tienes un AGITADOR constantemente dale que te pego, resulta que la hijaputa de la sosa no se mezcla con el agua, no hace salmuera y no te sirve para nada. Se produce un gradiente de concentraciones en el recipiente y no consigues transmitir tus "deseos" al sistema. Este problema es mas frecuente de lo que te puedas pensar. Prueba antes que nada, a poner a un paisano a remover eso y luego nos cuentas. (una manera facil de agitar es meter una manguera de aire comprimido)

2.- Es sistema no va.
2.1 Presión de las bombas. Realmente, la presión en el punto de unión es la pérdida de carga que tienes desde la descarga (p=0) hasta ese punto. Calculatela con el caudal total y sabrás cual debe ser. Si el sistema está bien diseñado, no debe ser muy grande y muy mala tiene que ser la bomba que no te levante 15mca
2.2 Tipo de bomba de la sosa:
2.2.1 Bomba de desplazamiento positivo: si es de pistón, se puede haber desgastado el pistón y no dar la presión necesaria. si es peristáltica, idem de idem. Puede ser tan "bobo" el tema como que hay una porquería en alguna de las válvulas del cabezal que hace que no cierre bien y por eso no "chuta"
2.2.2 Bomba centrífuga. Descartado este tipo de bomba para mover un aditivo. Si lo tienes así, tiralá a la basura y pon una de desplazamiento positivo, que te permite calcular perfectamente la cantidad inyectada. es mas, para una cosa de este pelo yo incluso pasaría de bomba y montaría un venturi, que, con la presión del agua de aporte, aspirase sosa del depósito. (las descalcificadoras absorven la sal así)

3.- Válvula de retención. considera que la válvula de retención que pintas añade una pérdida de carga no despreciable para poderla vencer!. Si la bomba de sosa es de desplazamiento positivo, es totalmente innecesaria, porque este tipo de bombas, intrinsecamente son "antirretorno".

Espero que des con el problema, per pongo my two cents en el apartado 1 (entre otras cosas porque yo lo he sufrido en una descalcificadora con el depósito de sal hasta los topes de sal y no disolverse la muy hijaputa)

saludos,

Luis
XIKE
 

Re: Problema - bombas centrífugas - planta desmineralizadora

Notapor KTURKK » 04 Abr 2009, 12:45

Muchas gracias por las respuestas.

La bomba de sosa es CENTRÍFUGA. En la planta desminelizadora, hay lo siguiente: llega la tubería de sosa - reguladora de caudal - valvula de mariposa actuada neumaticamente - caudalímetro - antiretorno. Según mecánicos de la fábrica, la bomba lleva allí unos 16 años (desde que se montó la instalación), asi que es factible que el rodete o los álabes estén corroidos por la sosa. La única reforma que se le hizo fue un soporte de inox para la motobomba, ya que la sosa habia oxidado la bancada de la motobomba.

Los encargados de la planta tienen sus sistemas para determinar si llega sosa o no a la torre (no se si es por medidos de ph como me comentas, les preguntaré). Aunque seguramente el sistema que tengan para determinar si llega sosa o no, es por la caida del caudal de sosa. Mediante el regulador de caudal fijas el caudal de sosa y agua (550l/h sosa - 1650 l/h agua (creo)), los rotámetros tienen un detector de nivel, ponen la planta a funcionar, y si cae el caudal de sosa (el detector no detecta la presencia del flotador del rotámetro) entonces mandará una señal eléctrica que se transforme en una alarma: No llega sosa a la torre. (No obstante les preguntaré por este tema, y les comentaré lo de medir el PH).

LuisM escribió:vamos a ver....

varias posibilidades. Por orden de probabilidad y por experiencia mía, que alguna de estas cosas ya he visto

1.- Piensas que no te llega sosa, pero te llega.
Me explico: Supongo que el tanque de sosa es de recarga de agua automática (boya) y carga de sosa manual.
Pues bien, si no tienes un AGITADOR constantemente dale que te pego, resulta que la hijaputa de la sosa no se mezcla con el agua, no hace salmuera y no te sirve para nada. Se produce un gradiente de concentraciones en el recipiente y no consigues transmitir tus "deseos" al sistema. Este problema es mas frecuente de lo que te puedas pensar. Prueba antes que nada, a poner a un paisano a remover eso y luego nos cuentas. (una manera facil de agitar es meter una manguera de aire comprimido)

El sistema no es como tú describes. Por un lado tenemos un tanque de sosa, y por el otro lado tenémos un depósito de agua (relleno de agua provienien te de los pozos), regulamos la cantidad de agua y sosa que se introducen a la torres de desmineralización, para regenerar las mismas. No hay agitador ninguno. El proceso de regeneración consiste en introducir dos disoluciones: agua+HCL por un lado y por otro agua+sosa.


2.- Es sistema no va.
2.1 Presión de las bombas. Realmente, la presión en el punto de unión es la pérdida de carga que tienes desde la descarga (p=0) hasta ese punto. Calculatela con el caudal total y sabrás cual debe ser. Si el sistema está bien diseñado, no debe ser muy grande y muy mala tiene que ser la bomba que no te levante 15mca

La presión en el pnto de unión de las dos tuberías no es la pérdida de carga que hay desde el punto de descarga hasta ese punto. La presión que se tienen en ese punto es la presión que hay en la impulsión de la bomba menos la pérdida de carga (entre la impulsión de la bomba y el punto de unión).

2.2 Tipo de bomba de la sosa:
2.2.1 Bomba de desplazamiento positivo: si es de pistón, se puede haber desgastado el pistón y no dar la presión necesaria. si es peristáltica, idem de idem. Puede ser tan "bobo" el tema como que hay una porquería en alguna de las válvulas del cabezal que hace que no cierre bien y por eso no "chuta"
Bombas centrífugas (tanto la del agua como la de sosa)

2.2.2 Bomba centrífuga. Descartado este tipo de bomba para mover un aditivo. Si lo tienes así, tiralá a la basura y pon una de desplazamiento positivo, que te permite calcular perfectamente la cantidad inyectada. es mas, para una cosa de este pelo yo incluso pasaría de bomba y montaría un venturi, que, con la presión del agua de aporte, aspirase sosa del depósito. (las descalcificadoras absorven la sal así)

Lleva instalada 16-17 años. Asi que, si la instalación fuese tan mala como tú dices, no estaría ahora mismo colocada ahí. En este caso colocar el venturi para aboserver la sosa del depósito, con la presión de la bomba del agua, carece de sentido total. Con la bomba centrífuga también se calcula perfectamente la cantidad inyectada (no estamos hablando de militros, no estamos habalndo de una precisión elevada, sino que estamos hablando de 550 l/h de sosa, y con el rotámetro midimos el caudal.


3.- Válvula de retención. considera que la válvula de retención que pintas añade una pérdida de carga no despreciable para poderla vencer!. Si la bomba de sosa es de desplazamiento positivo, es totalmente innecesaria, porque este tipo de bombas, intrinsecamente son "antirretorno".

Válvula antiretorno. La pérdida de carga que añade el antiretorno al circuito es despreciable frente a la presión que proporciona la bomba, o incluso es despreciable frente a la diferencia de alturas (salida sosa tanque - punto de unión).


Espero que des con el problema, per pongo my two cents en el apartado 1 (entre otras cosas porque yo lo he sufrido en una descalcificadora con el depósito de sal hasta los topes de sal y no disolverse la muy hijaputa)


Pues en este caso no lo pongas. Porque la instalación no es así, asi que el fallo no puede estar ahí.


saludos,

Luis



Al final, fuimos hacer unas pruebas en el circuito de sosa. Pusieron a hacer una regeneración completa. Y entraba sosa perfectamente sin caída del caudal. Probamos a mantener un poco cerrada la válvula en la impulsión de la bomba, ir abriéndola poco, y la diferencia de caudales agua - sosa se mantenía practicamente lineal. Entraba sosa en la torre. Seguiremos de cerca, el problema, por si les vuelve a repetir en alguna ocasión.
Do you want to make a killing? Make up your mind!!!!!!!!!!!
Avatar de Usuario
KTURKK
Usuario γ
Usuario γ
 
Mensajes: 2229
Registrado: 21 Nov 2007, 18:22
Ubicación: Asturias
País(+comunidad autónoma):
España
Puntos por aportaciones: 0

Información relacionada:

Acceda a temas e información similares a Problema - bombas centrífugas - planta desmineralizadora


Volver a Máquinas y materiales

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: chichas y 4 invitados