Notapor tongo » 22 Jul 2013, 14:46

Buenas a todos,
he mirado buscando ene l foro y no he visto nada exactamente que me pueda responder a como deben der los cables(en el caso de ser ARMADOS) en las zonas clasificadas para los circuitos de detectores, pulsadores, sirenas,etc.
Siguiendo la ITC-BT 29, y eligiendo el cable armado con alambre galvanizado como solucion, dudo si este ha de ser Resistente al fuego AS+ (como deberia en una instalacion en una zona no clasificada) o AS (RZ1MZ1-K), (libre de halogenes, no propagador de llama,etc) o puede ser con cubierta y aislamiento de PVC habitual (RVMV-K )...he preguntado a fabricante y el habitual armado es el RVMV-K ,...pero para incendios no se cual seria el adecuado.
Bueno si podéis echarme una mano en esta dudilla os lo agradezco.
Un saludo y muchas gracias.
Última edición por tongo el 20 Ago 2013, 10:53, editado 1 vez en total
tongo
Usuario novel
Usuario novel
Mensajes: 42
Registrado: 31 Ene 2007, 14:55
Ubicación: -/-
País(+comunidad autónoma):
España (Castilla y León)
Puntos por aportaciones: 0

Re: ZONAS ATEX Y SISTEMAS CONTRA INCENDIOS  El tema está resuelto

Notapor Goran Pastich » 22 Jul 2013, 16:41

En principio el criterio debería ser el mismo que en el cableado contraincendios: si debe mantener servicio durante el incendio, AS+ (con alguno de los medios de instalación de la ITC 28, básicamente armado o entubado en tubo de acero). ¿Qué elementos han de mantener servicio durante el incendio? Esa es la pregunta... ;)
If it can be broke then it can be fixed, if it can be fused then it can be split.
Avatar de Usuario
Goran Pastich
Campeador posteador
Campeador posteador
Mensajes: 3299
Registrado: 25 May 2008, 11:51
Ubicación: Barcelona
País(+comunidad autónoma):
España (Cataluña)
Puntos por aportaciones: 11

Re: ZONAS ATEX Y SISTEMAS CONTRA INCENDIOS

Notapor tongo » 23 Jul 2013, 07:54

Gracias!
asi pensaba yo tambien. En la ITC-BT 29 te indica en el punto 9.2, para instlaciones fijas que ademas han de cumplir respecto a la reacción al fuego lo indicado en la norma UNE 20432-3 "ENSAYO DE CABLES ELECTRICOS SOMETIDOS AL FUEGO. PARTE 3: ENSAYO DE CABLES COLOCADOS EN CAPAS."....no se que dice la norma, pero el titulo ya dice algo ;).
Lo dicho, muchas gracias.
tongo
Usuario novel