He buscado en el foro, pero no he conseguido encontrar respuesta a una duda que me extraña muchísimo que nunca os haya surgido.
Analizando el punto 7.1 del Anexo II del RSCIEI, en referencia a la "Evacuación de humos", (no supero los límites por los cuales necesitaría de un SCTEH, por lo que no aplico la UNE 23585), resulta que necesito una superficie aerodinámica de 3,5 m2.
El cliente esta empeñado en no colocar nada en cubierta, por lo que tengo previsto resolverlo con rejillas en la parte alta de las fachadas... ahora bien, el RSCIEI dice que "los huecos deberán ser practicables de manera manual o automática".
¿Debo entender por "practicable" que los huecos deberán poder abrirse o cerrarse de manera manual o automática? Por lo que ... un rejilla simple no sería una solución válida... ¿esto es así o me estoy perdiendo algo?
Gracias!