Limitación de demanda energética, instalaciones térmicas, eficiencia energética, instalaciones de iluminación, contribución fototérmica, contribución fotovoltaica
por
#96182 Estoy haciendo la instalación de ACS de una nave, y como apoyo auxiliar a la energia solar térmica voy a usar un termo eléctrico (Efecto Joule). La instalación se compone de: acumulador solar con intercambiador de placas en que dan servicio a un termo eléctrico.
Necesito justificar en la memoria el cálculo del volumen del termo acumulador eléctrico así como la potencia.
Alguien me puede indicar como calcularlo.
Gracias.
Avatar de Usuario
por
#96312 Hola, asanchez, perdón por no contestar antes:

En primer lugar para la demanda de ACS, si miramos el CTE en DB-HE 3.11 , "para uso administrativo (oficinas) el consumo de ACS es de 3l/día y persona, a 60ºC.", aunque deberias comprobarlo con las normativas que tengas en tu ciudad y tomar la más restrictiva.

en segundo lugar para calcular la Potencia del intercambiador se emplea la fórmula P= 500 x A (W), donde A es el área de captación solar que hallas calculado.

Espero haberte sido de ayuda
Avatar de Usuario
por
#96313 Perdón donde puse CTE DB-HE3.11 quise decir CTE DB-HE3.1.1, mil disculpas
por
#96320 Es la potencia del termo electrico y el volumen de este. No estoy hablando de los temas que me estas indicando "nono".
Avatar de Usuario
por
#96377 Perdon por no haberte sido de ayuda. :cabezazo

Si la oficina tiene capacidad para 15-20 personas, y no hay duchas, creo que con un termo de 150-200 litros irá bien.


Siento de nuevo no haberte sido de ayuda :cabezazo
por
#96801 Como justificas eso.
Un saludo y gracias.
por
#97806 Hola alguien me puede indicar el calculo del volumen y la potencia de un termo electrico para dar servicio a 4 duchas, 6 lavabos, 1 fregadero.
Por favor un ayudita.
Gracias
por
#98009 Hola,

Yo lo suelo hacer así:

4 DUCHAS:

4 x 0,15 (L/s) x 1.800 (seg/día) x 0,6 (coef. simultaneidad) = 648 L/día

He considerado 30 min/dia de funcionamiento y el coeficiente de simultaneidad es C=1/(n-1)^0,5, siendo n el nº de aparatos. Esta información está en los manuales y en base a diversas experiencias.

6 LAVABOS:

6 x 0,1 (L/s) x 900 (seg/día) x 0,45 (coef. sim) = 243 L/día

Consideramos 15 minutos diarios funcionando.

1 FREGADERO:

1 x 0,1 (L/s) x 900 (seg/día) x 1 (coef. sim) = 90 L/día




El volúmen de agua caliente almacenada se suele tomar en caso de vestuarios de fábricas como 2/5 del agua total necesaria (valores a encontrar en los manuales en función del tipo de edificio), con lo que el depósito de agua debe ser de unos 400 L.

La potencia de la caldera se suele calcular para que en un máximo de 2 horas haya calentado el volúmen de agua del depósito desde una Tª de red (10ºC) a la Tª de almacenamiento (55ºC). Según esto:

P (kW) = [ 400 (kg) x 4,18 (kJ/kg ºC) * 45 (ºC) ] / [ 2 (horas) * 3.600 (seg/hora) ] = 10,45 kW.

Según esta potencia, podrías poner un termo de 11 kW

Como los fabricantes ofrecen termos con una potencia y capacidad concretas, yo me iría a seleccionarlo fijándome en los 400L, y la potencia será la que el fabricante haya considerado para ese equipo compacto. Si se tratase de caldera y depósito separados, si que tendríamos más juego.

Espero que te sirva de ayuda.

Un saludo.