Cálculo de acometida y LGA en edificio viviendas

Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión

Cálculo de acometida y LGA en edificio viviendas

Notapor AliciaMalaga » 09 Oct 2008, 14:12

Buenas tardes,

Os comento mi problema, estoy realizando la instalacion de un edificio de 12 viviendas con aparcamiento.

Para calcular la I de la acometida cojo I = P/ raiz3 *V* cos fi
Me sale 182 A por tanto como Imax< Ielegida * 0,8
Mirando en la tabla4 BT-07 obtengo

182 A < 260 * 0.8 = 208 A, por tanto la seccion sera 95mm2

El diametro del tubo tiene que ser 160mm2 pq lo dice endesa.

Pero para el neutro como lo calculo, y como se cual es la cdt maxima y tb como calculo la caida de tensión.
Es que dicen en muchos sitios que eso lo pone endesa y tal pero viendo proyectos la gente calcula la CDT.


En cuanto a la LGA

Si me sale una I= 182 A, si me voy a la tabla 5 BT-07

182A < 230 * 0,8 = 184 A, la sección seria 50mm2

mirando tabla 1 BT-14 tengo q la seccion neutro es 25mm2 y el diametro exterior 125mm2. ¿esto esta bien?

es q mirando otro proyecto, me viene:

P=145139W
I= 209,7 A
S= 95mm2
Imax= 268 A
L= 10m
cdt= 0,2%

Y no lo entiendo porque si tenemos I=209,7 < 280 * 0,8 = 224 A y no 268A

Y con esos datos la cdt no me sale 0,2%

Ayuda por favor

Y MUCHAS GRACIAS
AliciaMalaga
Usuario novel
Usuario novel
Mensajes: 24
Registrado: 05 Sep 2008, 11:37
Ubicación: malaga
Puntos por aportaciones: 0

Notapor Electric Man » 09 Oct 2008, 14:23

A tu primera pregunta creo que larespuesta seria que el neutro debe ser de la misma seccion que las fases.
respecto a lo demas mejro esperamos a que te conteste otro compañero que este metido mas en esos temas.
Salu2.
*5 por el culo te la hinco...
*UNA MUJER ME ARRASTRÓ A LA BEBIDA... Y NUNCA TUVE LA CORTESÍA DE DARLE LAS GRACIAS.
Avatar de Usuario
Electric Man
Campeador posteador
Campeador posteador
Mensajes: 2414
Registrado: 04 Dic 2007, 12:21
Ubicación: Donosti
País(+comunidad autónoma):
España (País Vasco)
Puntos por aportaciones: 0

Notapor Cueli » 09 Oct 2008, 14:47

Hola Alicia.
En primer lugar me sorprende que tengas como referencia la ITC 07, sobre conducciones enterradas. Es al 14 la de apliacación y su Guia. En esta en concreto te viene la Tabla A de secciones para los cables en las lineas LGA.

Sección del Neutro
Te remito a la Misma GUIA ITC BT 14, y a lo ya redicho en FSI. El reglamento no te IMPIDE poner secciones del 50% en Neutro sobre la Fase, pero TE OBLIGA a Justificar razonadamente ( y Convencer al Inspector, claro) que no habrá Ni armónicos, ni desequilibrios. Esto en la practica, salvo que seas amiga de la pitonisa lola, NO podrás asegurarlo en un 100% de los casos.
En todo caso de optar por el riesgo, ahí te viene la tabla también de relación Fase, neutro. (NO dejes de leer el parrafo debajo de ella)

Caida de Tensión

En la misma Guía ITC, te lo detalla, es 0,5 y 1 dependiendo de si estas en CC centralizados o distribuidos.
Pero recuerda que son compensables con la DI y el CI En ambos sentidos.
La máxima en el receptor será siempre de 4,5 y 6,5.

Para calcularla, te lo detalla el ANEXO 3 de la Guía BT

En ESTE enlace tienes las Guias y Anexos.

:saludo
Avatar de Usuario
Cueli
Veterano con galones
Veterano con galones
Mensajes: 5759
Registrado: 23 Nov 2007, 17:24
Ubicación: Oviedo
País(+comunidad autónoma):
España (Asturias)
Puntos por aportaciones: 58

Notapor wenner » 09 Oct 2008, 15:47

Empezando por el cálculo de la LGA, te sale una sección de 50 mm2 te cumple criterio de intensidad y caída de tensión, el problema viene por la protección de esa línea no hay fusibles que se puedan ajustar a la intensidad 209 A, entonces subimos a 70 mm2 Imax=224, tenemos el mismo problema, hay fusibles de 224 A de algún fabricante pero es conveniente aumentar la línea a 95 mm2 que soporta 268 A, con tubo de 140 mm enterrado (según los datos que aportas), los 224 A que comentas es para la línea de 70 mm2. Ahora seguro que te salen los cálculos.

Lo del neutro, ya se ha hablado en varias ocasiones, mira en el foro y sino le pones 95 mm2 y te quedas más tranquila, y así nadie te va a poner ningún problema.

Lo de la acometida es más de lo mismo, yo no la calcularía.

Un saludo.
Avatar de Usuario
wenner
Campeador posteador
Campeador posteador
Mensajes: 2140
Registrado: 19 Ene 2007, 21:17
País(+comunidad autónoma):
España (Galicia)
Puntos por aportaciones: 33

Notapor AliciaMalaga » 13 Oct 2008, 21:07

Hola de nuevo:

Veamos yo haciendo mis calculos me sale:

Tensión - 400V Potencia - 126091W
Intensidad - 214 A Sección - 70 mm2
Intens. max - 224 A Longitud - 5 m
Cdt - 0,4 V CDT - 0,1 %
Secc. Neutro - 35 mm2 D.exterior tubo - 140 mm
Protección fusible - 250 A


Elegi 224 A, porque 214 A < 280 A *0,8 = 224 A

Estaria bien calculado mi L.G.A???? o pondrias una seccion de 95mm2 en vez de 70mm2, si es asi, por que lo haceis?


En cuanto a la DERIVACION INDIVIDUAL tengo un problemilla, lo primero que quiero saber es:

S = 2* 9200 * L / CONDUCTIVIDAD * 2,3 * 230

La conductividad es 56???

Y me ocurre que los contadores los tengo en la rampa del aparcamiento, la Derivacion individual la paso hasta el portal y alli va subiendo a las viviendas, pero cuando llego a la ultima vivienda la derivacion es de 50m

Podria llevar los cables de esas viviendas verticamente desde los contadores para que me salgan menos metros y los demas dejarlos por donde iban?


Gracias
AliciaMalaga
Usuario novel
Usuario novel
Mensajes: 24
Registrado: 05 Sep 2008, 11:37
Ubicación: malaga
Puntos por aportaciones: 0

Notapor wenner » 14 Oct 2008, 00:47

AliciaMalaga escribió:Hola de nuevo:

Veamos yo haciendo mis calculos me sale:

Tensión - 400V Potencia - 126091W
Intensidad - 214 A Sección - 70 mm2
Intens. max - 224 A Longitud - 5 m
Cdt - 0,4 V CDT - 0,1 %
Secc. Neutro - 35 mm2 D.exterior tubo - 140 mm
Protección fusible - 250 A


Elegi 224 A, porque 214 A < 280 A *0,8 = 224 A

Estaria bien calculado mi L.G.A???? o pondrias una seccion de 95mm2 en vez de 70mm2, si es asi, por que lo haceis?
La protección no es adecuada, con fusibles de 224 A tampoco, yo aumentaria a 95 mm2 con fusibles de 224 A (creo que los tiene simón esto deberías confirmarlo).


En cuanto a la DERIVACION INDIVIDUAL tengo un problemilla, lo primero que quiero saber es:

S = 2* 9200 * L / CONDUCTIVIDAD * 2,3 * 230

La conductividad es 56???
Repasa el anexo 2 (creo recordar) de la guía de aplicación del rebt.

Y me ocurre que los contadores los tengo en la rampa del aparcamiento, la Derivacion individual la paso hasta el portal y alli va subiendo a las viviendas, pero cuando llego a la ultima vivienda la derivacion es de 50m
Puedes probar con línea de 25 mm2, 1,39% de caída a compensar con instalación interior, tubo 50 cm.

Podria llevar los cables de esas viviendas verticamente desde los contadores para que me salgan menos metros y los demas dejarlos por donde iban?
Si, pero tienes que dejar un canal de obra y debe discurrir por zona común.


Gracias
Avatar de Usuario
wenner
Campeador posteador
Campeador posteador
Mensajes: 2140
Registrado: 19 Ene 2007, 21:17
País(+comunidad autónoma):
España (Galicia)
Puntos por aportaciones: 33


Volver a Instalaciones eléctricas

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot], Google [Bot] y 4 invitados