Se encontraron 8 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

Re: Gruas Torre Montadas con Plumas en Colisión

por Ruben ¦ 19 Ago 2009, 12:30 ¦ Foro: Seguridad Laboral ¦ Tema: Gruas Torre Montadas con Plumas en Colisión ¦ Respuestas: 26 ¦ Vistas: 6096

que tipo de gruas son? No sera que una de las gruas es autodesplegable y con un Momento inferior a 170? (Este tipo de gruas se inspeccionan cada 2 años, no en cada montaje.) Si tienes fotos cuelgalas..... me carcome la curiosidad... me da lo mismo, que lo mismo me da. las distancias de seguridad ha...

Espero no decir una salvajada... En mi opinion cambiando el diferencial de cabecera de la linea a un 500 mA de sensibilidad solucionarias el problema de selectividad ya que, sin no he entendido mal, tienes aguas abajo del mismo un diferencial de 300 mA y dos de 30 mA, por lo que como maximo tendria...

Valles escribió:
Ruben escribió:No obstante en mi opinion eso tampoco asegura la selectividad y si hay aguas abajo de un 300 mA 11 de 30 mA??? Podria darse el caso de sin disparar niguna de las protecciones diferenciales aguas abajo dispare el 300 mA
Pero en este caso solo hay uno de 30.


Era solo un ejemplo.

Espero no decir una salvajada... En mi opinion cambiando el diferencial de cabecera de la linea a un 500 mA de sensibilidad solucionarias el problema de selectividad ya que, sin no he entendido mal, tienes aguas abajo del mismo un diferencial de 300 mA y dos de 30 mA, por lo que como maximo tendria...

Re: Gruas Torre Montadas con Plumas en Colisión

por Ruben ¦ 19 Ago 2009, 10:45 ¦ Foro: Seguridad Laboral ¦ Tema: Gruas Torre Montadas con Plumas en Colisión ¦ Respuestas: 26 ¦ Vistas: 6096

que tipo de gruas son?
No sera que una de las gruas es autodesplegable y con un Momento inferior a 170? (Este tipo de gruas se inspeccionan cada 2 años, no en cada montaje.)

Si tienes fotos cuelgalas..... me carcome la curiosidad...

Espero no decir una salvajada... En mi opinion cambiando el diferencial de cabecera de la linea a un 500 mA de sensibilidad solucionarias el problema de selectividad ya que, sin no he entendido mal, tienes aguas abajo del mismo un diferencial de 300 mA y dos de 30 mA, por lo que como maximo tendrias...

Re: Alumbrado fijo sobre puertas de ascensor

por Ruben ¦ 17 Ago 2009, 15:16 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Alumbrado fijo sobre puertas de ascensor ¦ Respuestas: 5 ¦ Vistas: 14622

tienes toda la razon del mundo jporpm. Habría que ver que reglamentacion es de aplicacion.

Re: Alumbrado fijo sobre puertas de ascensor

por Ruben ¦ 14 Ago 2009, 12:50 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Alumbrado fijo sobre puertas de ascensor ¦ Respuestas: 5 ¦ Vistas: 14622

Hola. La MIE-AEM-1 (Reglamento Aparatos Elevadores) dice: " 7.6.1 La iluminacion natural o artificial a nivel del piso en la inmediación de las puertas de piso debe alcanzar, al menos, 50 lux, de manera que el usuario pueda ver lo que tiene delante de el cuando abre la puerta de piso para entra...