» Descargar ACIEBT02A mi parecer muy probablemente se corresponde con la denominación de presión de suministro (20mbar) en la cual el aparato en condiciones estándar (1 atm y 15ºC) cumple las características de potencia nominal declaradas por el fabricante. A temperatura constante y presión variable: PCS = PCSo x (P x ...
En el punto 4. Emplazamiento. de la UNE 60.601 te dice que cuando la potencia de los generadores sumen mas de 70 Kw, estos deben ubicarse en un local. Se evita de este modo la picaresca de separar calderas para evitar realizar salas de calderas. En Madrid no te permiten separar salvo que sean edifi...
Si estoy de acuerdo con todos, con el RITE interpretado desde el punto de vista de la terminología de salas de máquinas ... pero no lo veo lógico. ¿Y si los 2 generadores, aislados pero contiguos no comparten circuito primario, pero si secundarios? O peor, comparten circuito primario pero interpongo...
Prohibición de utilizar cobre... ????
Estaría bien ver esta supuesta norma
Explica el final, tengo pendiente legalizar una batería de botellas industriales .. a ver si la parte de PE enterrado, me la hacen sustituir por acero.
Suerte!
Buenas, Fíjate en la UNE 60670-7:2005 Apartado 5 - Tabla 1. Si tu aparato es móvil se excluye la instalación con conexión rígida, si tu aparato es fijo se admite conexión rígida con cobre Cu-DHP tal como se indica en la UNE 60670-3:2005. En el apartado 5.8 de la UNE 60670-3:2005 te indica que la con...
Buenas a todas/os Soy ITI Textil (raza en extinción) con una gran experiencia en calcetines, bordados, bufandas, corseteria, usar maquinitas de coser, tricotar, cortar tejiditos etc ... :mrgreen: En la actualidad y aprovechando las similitudes entre ambos mundos, trabajo en una instaladora y me dedi...
Si dispones de mas de 16Kw de aparatos no conducidos Tipo A, se puede dividir el resultado de los 5cm/kw: _ Ventilación superior 2,5 cm/kw de superfície libre en el conducto de la campana extractora. _ Ventilación inferior 2,5 * 1,5 cm/kw con un incremento del 50% si se realiza conducida con mas de ...
Ojo, las calderas de condensación no pueden aprovechar las salidas de humos metálicas, producen corrosión, por eso se utilizan conductos de extracción (axiales o bitubo) plásticos. El shunt, si es comunitario, no podrás enchufar una salida de humos tipo tiro forzado, sino es, que todos los vecinos d...
La UNE 60670 no da caudales de extracción/impulsión, fuera del ámbito de un local con cocina donde la campana es obligatoria, si tienes mas de 30kw de aparatos de tipo A, por lo tanto electro válvula, cualquier caudal cumple.
Cualquier m3/h de extracción es válido, la UNE 60670 no especifica ningún tipo de caudal, simplemente tiene que existir.
Necesito la opinión de los expertos en referencia a los Grupos Térmicos Autónomos en azoteas en las reformas de salas de calderas por cambio de combustible (gasoil a gas natural), a mi parecer se tiene que cumplir: 1. Se excluye el cumplimiento de la UNE 60601 Salas de máquinas a gas 2. Se excluye d...
Salvado por la caldera de bajo NOx y sus parientes de clase 5
Voy un poco tarde, pero explico mi experiencia 4 salas de calderas de gasoil (colegios públicos) que realizan el cambio a gas natural coincidiendo con la entrada en vigor del nuevo RITE. Realizo la consulta con industria y me encuentro involucrado en justificar no solo la reforma de la sala de calde...
Hola soy nuevo en el foro, comento la duda IR depósito propano aéreo en industria avícola 2 x Quemador (Tipo A) de 34 kW en recinto que no cumple volumen mínimo (50% aumento ventilaciones inf. y sup.) Según Apartado 4.2.1. UNE 60670-6 será necesario la instalación de electro-válvula de corte del sis...