La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Buenos días compañeros, Hoy me ha surgido una duda que después de mucho leer y releer código técnico no consigo resolver. A ver si me podéis ayudar. Os pongo en situación: - Planta de un hotel a la que accedo desde un escalera central existente. - Por distancia de recorridos, necesito una segunda es...
Buenas!
Mi instalacion va destinada a los pantalanes, no a las embarcaciones.
Por lo que me decis interpreto que lo que no se permite es que haya riesgo de comunicar dos fases siendo la tension resultante de 380, es así?
"Las tomas de corriente dispuestas sobre la misma escollera o pantalan deberan estar realizadas sobre la misma fase, a menos que esten alimentadas por medio de transformadores de separación" ITC-BT-42 Lo que yo entiendo es que no puedo llevar mas de una fase a un pantalan sin transformador...
Buenas compañeros, A ver si me podeis ayudar. Os explico, estamos proyectando la instalación electrica de unos pantalanes con puestos de amarre. Como bien dice la ITC 42, tenemos que colocar transformadores de separación siempre que estemos alimentando en trifasico. De aqui surge mi duda, transforma...