Buenos días: En la ITC ICG 06, se admite como válida la construcción de baterías de propano I 350, con acceso exterior pero hacia el interior del edificio, (ITC ICG 06, apartado 2.2.3, condiciones de la caseta). No encuentro, a priori, ningún problema para que dicha caseta o armario, sea ocupada por...

Re: Tubería envainada por sotano El tema está resuelto

por butanito ¦ 05 Mar 2015, 13:07 ¦ Foro: Gases combustibles y Productos petrolíferos licuados ¦ Tema: Tubería envainada por sotano ¦ Respuestas: 8 ¦ Vistas: 6336

Eso que dice el compañero rfreire, es lo que pretendía indicar.
saludos.

Re: Tubería envainada por sotano El tema está resuelto

por butanito ¦ 05 Mar 2015, 13:06 ¦ Foro: Gases combustibles y Productos petrolíferos licuados ¦ Tema: Tubería envainada por sotano ¦ Respuestas: 8 ¦ Vistas: 6336

Buenos días:

Supongo que se puede dejar un venteo de la vaina, adosado a la fachada del edificio, o ventilar por la arqueta de la llave de acometida.

saludos.

Re: Instalación de gas para uso industrial

por butanito ¦ 19 Feb 2015, 19:34 ¦ Foro: Gases combustibles y Productos petrolíferos licuados ¦ Tema: ¦ Respuestas: ¦ Vistas:

Buenas tardes: Tu consumo, está relacionado con la potencia de la caldera. Con los datos que das el consumo medio, es de unos 8 kg/h (en números "gordos"). La instalación de un depósito de GLP, no tiene necesariamente que documentarse mediante un proyecto, depende del tamaño y ubicación. Y...

Buenas tardes: En BP, entiendo que debe tener más sentido aun, sobre todo en los arranques. recuerda que hay que mantener una presión mínima en la llave de aparato, y el pulmón lo que hace es proporcionar una "reserva" de gas que puede paliar esa caída de presión brutal en los arranques. (...

Exacto, para un caudal de 20 m3/h, la volumetría de la IRG como mínimo de 20 l.

Buenos días:
Según unas especificaciones que en su día publicó Gas Asturias, el volumen de pulmón, adecuado para el correcto funcionamiento de la regulación, debería ser, como mínimo de una milésima parte del caudal máximo previsto en la IRG (en l/h).
Saludos.

Re: 10º aniversario de Sólo Ingeniería en la red

por butanito ¦ 13 Oct 2014, 08:18 ¦ Foro: Miscelánea ¦ Tema: 10º aniversario de Sólo Ingeniería en la red ¦ Respuestas: 22 ¦ Vistas: 13320

Felicidades

Buenos días:
Además de tener en cuenta la pérdida de carga, debes considerar también la velocidad, que no debe superar los 20 m/s y por tanto condiciona el diámetro. Te recomiendo un vistazo a la UNE 60670:4-2005.

Saludos.

Re: Estoy contento/a por...

por butanito ¦ 17 Jul 2013, 12:51 ¦ Foro: Miscelánea ¦ Tema: Estoy contento/a por... ¦ Respuestas: 2371 ¦ Vistas: 461338

El problema, viene con el cuarto, es el que te obliga a cambiar el coche, reformar el piso, etc. etc. pero, según mi experiencia, con el tiempo merece la pena.
saludos.

Re: ¿Cuál es tu edad?

por butanito ¦ 08 Jul 2013, 19:11 ¦ Foro: Bienvenida a nuevos usuarios ¦ Tema: ¿Cuál es tu edad? ¦ Respuestas: 110 ¦ Vistas: 111272

[quote="butanito"]Pues desde que en el 2010, contesté a la encuesta, resulta que me hecho mayor y he cambiado de grupo, ya estoy en el de los veteranos, con 57 noviembres a cuestas ... 10 pa jubilarme....[/quote]

Re: ¿Cuál es tu edad?

por butanito ¦ 08 Jul 2013, 19:09 ¦ Foro: Bienvenida a nuevos usuarios ¦ Tema: ¿Cuál es tu edad? ¦ Respuestas: 110 ¦ Vistas: 111272

Pues desde que en el 2012, contesté a la encuesta, resulta que me hecho mayor y he cambiado de grupo, ya estoy en el de los veteranos, con 57 noviembres a cuestas ... 10 pa jubilarme....

Buenas tardes: Creo, que el PCI del GN, está en torno a 9000 kcal/m3 (10,46 kwh/m3), con lo que, con la ecuación que planteas, se obtiene en el entorno de 1048 m3/año. si en ves de PCI, fuese el rendimiento de la caldera, en las de condensación, suele estar por encima de 100. para un rendimiento del...

Buenas tardes:

En el apartado de recursos, creo que hay colgado un manual de gas natural, bastante interesante, por lo demás: lectura en profundidad de RD 919/2006 y mínimo: UNE 60670:2005 y UNE 60250:2008.

Saludos.

No hay ningún problema, a priori, incluso si la acometida es en BP y el local reúne condiciones de sótano bien ventilado, podría ir sin vaina (Ver UNE 60670-4:2005).
Saludos.