La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Antes que nada agradecer a mecaguenla su respuesta. Por lo que he podido ver en el hilo que me recomiendas, la potencia del amplificador se dimensiona teniendo en cuenta tanto la potencia de los altavoces como las pérdidas producidas por el cableado pero lo que no veo es el margen de ampliación que ...
Siento tener que reflotar el post, pero creía que sería mejor que abrir uno nuevo. Soy un neófito en temas de megafonía pero me ha caído “el marrón” como parte de una pequeña reforma, se trata de una instalación a tensión constante (100 V) con conexión a los altavoces a través de transformadores de ...
Como han comentado otros foreros cuando se trata de cable unipolar se suele realizar con las tablas de la ITC-BT-21 y cuando se trata de cable multiconductor se utiliza la relación entre las sección exterior del cable y la sección interior del tubo. Pero por otro lado tuve un jefe que lo hacía en am...
perimeison, imagino que querías decir "colgar" el diferencial de un PIA de igual o menor calibre que el diferencial, no?
Muchas gracias a los dos, duda aclarada.
Además de lo comentado por wenner, se debería cumplir que la suma de los calibres de los PIAs que “cuelgan” del diferencial sea menor que el calibre del propio diferencial o bien “colgar” el diferencial de un PIA de calibre menor o igual que el del diferencial.
En una instalación hay que desconectar unos transformadores de intensidad que hay en uno de los cuadros de BT, un compañero de trabajo y yo tenemos diferentes opiniones sobre lo que hay que hacer: mientras mi compañero cree que con que uno de los bornes del secundario esté conectado a tierra es sufi...
El REBT en la ITC-BT-19 en el apartado 2.7 te dice lo siguiente: "Posibilidad de conectar y desconectar en carga Se instalarán dispositivos apropiados que permitan conectar y desconectar en carga en una sola maniobra , en: a) Toda instalación interior o receptora en su origen , circuitos princi...
Donde el rebt establezca que las intensidades admisibles serán las de la itc-bt-07, no sé si me explico pero creo que es la respuesta que más se ajusta a tu pregunta Muchas gracias, te explicas pefectamente,el que no me he explicado bien he sido yo para realizar la pregunta, cosas de postear mientr...
En primer lugar disculparme por el “reflotar” el tema casi una semana después. No dispongo de la norma une 20-435-90, pero el que no sea necesario aplicar únicamente el factor de corrección siempre que la longitud de la línea sea menor o igual a 15 m ¿Es sólo para instalaciones subterráneas, no? o t...
En primer lugar agradeceros a los dos la rapidez de las respuestas. Por desgracia no tengo acceso a la norma UNE que se menciona en el REBT y mi duda era por si aunque no estuviese "reglamentado" había algún criterio o práctica de uso habitual para el dimensionamiento de instalaciones que ...
A la hora de calcular la sección por el criterio de la máxima intensidad admisible de una línea que utiliza dos sistemas de instalación distintos (por ejemplo: un tramo discurre por bandeja perforada y otro tramo bajo tubo empotrado en pared de obra), se ha de escoger el tramo que tiene el sistema d...
Vistas vuestras intervenciones me ha surgido una duda, a la hora de calcular el tiempo que soporta el cable la intensidad de cortocircuito → t= K*S^2/Icc^2. ¿No se debería emplear la intensidad de cortocircuto máxima (al principio de la línea), puesto que éste sería el caso más desfavorable, obtenié...
A lo mejor lo que voy a decir es una burrada, pero la itc-bt-19 es para instalaciones interiores y la derivación individual es una instalación de enlace con su propia itc, donde no te dice nada de la sección del neutro. En la guía técnica de la itc-bt-15 si te dice que "el conductor neutro debe...
Por lo del CT no hay problema está fuera del edificio. Aunque el REBT no lo exiga, la propiedad prefiere que la sección del neutro sea igual a la de las fases y de momento las tablas que tengo son para cuando la sección del neutro es la mitad de la de las fases, de todas maneras mañana buscaré a fon...