ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Muchas gracias a todos por contestar, como dice unomenos exigiré toda la documentación habida y por haber, no obstante como tengo que reunirme con el cliente intentaré asesorarle que utilice el sistema de detectores con las referencias que me habéis dado, aunque me imagino que al final la pela es la...
Hola a todos, tengo una duda que probablemente alguno de vosotros sabréis como actuar. He terminado un proyecto de almacenamiento en una nave industrial donde en el apartado de PCI es necesario montar detección automática de incendios. El caso es que yo plantee en proyecto un sistema clásico de dete...
¿Que carga al fuego tienes en el almacen?
Mañana tengo cita con el técnico de industria, ningún consejo? RSCIEI Anexo I "3.1 Los establecimientos industriales, en general, estarán constituidos por una o varias configuraciones de los tipos A, B, C, D y E. Cada una de estas configuraciones constituirá una o varias zonas (sectores o área...
elecmi escribió:Hola amigos tengo una duda a todo ésto, si decides tomar mupiti como alternativa al RETA como funciona la capitalización, es exactamente igual?
Supongo que NO todos los Aytos funcionaran igual, pero en mi caso (y no son muchos) cuando se trata de una obra que tiene que ver con urbanismo es el tco municipal (alumbrado publico, apertura de edifcios del Ayto, etc) quien se hace cargo de los tramites con órganos competentes. Distinto es cuando ...
Hola,
Yo he realizado un par de cosillas para Aytos y según el Ayto a veces te piden visar y otras veces que aparezca la firma del ingeniero.
En Pliegos de Prescripciones Tecnicas para concursos nunca he visado.
Mi consejo iqproyecto, es sobre todo darte a conocer, bajo mi punto de vista este trabajo funciona mas por el boca a boca y el saber hacer que por el dinero que te puedas gastar en publicidad. No se, se me ocurre que visites gente que conozcas para que sepan que estas activo, telefonear a antiguos c...
Hola pegnu,
haciendo una cuenta rápida con las tablas del RSCIEI, creo que tu única solución es comentarle al cliente que baje los m3 de almacenamiento de aceite a unos 24 m3. Riesgo MEDIO 5
No se si te has fijado que al ser mayor de 300m2 las instalaciones de PCI las tienes todas.
Hola TRIKY, el proyecto a día de hoy está visado y sin ningún tipo de pega. La escalera que he planteado es de estilo imperial, para solo tener que demoler parte del forjado está separa por la mitad para que existan dos salidas de planta desde la planta sótano, si que debo decir que en el presupuest...
Para el que le pueda interesar, al final preguntando al arquitecto municipal su repuesta ha sido: Si te lo visa tu colegio por mi parte no tengo problema, por tanto, adelante que estamos en crisis!!!!http://www.soloingenieria.net/foros/posting.php?mode=reply&f=6&sid=e37b1eae61aeb6d91bf4d207d...
Si la escalera en cuestión se ubica en un local comercial y no afecta a la estructura del edificio, yo entiendo que es de tu competencia. Otra cosa puede ser lo que opine el arquitecto municipal de turno. Piensa que de hacerlo, será con proyecto de obra mayor independiente del de actividad. El prob...
Muy buenas a todos, aunque es la primera vez que participo activamente en el foro os sigo practicamente a diario y muchas veces habéis aclarado mis ideas. Tengo una duda que no soy capaz de resolver: Tengo un encargo para una licencia de actividad en un local comercial con sótano en un edificio de v...