ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Hola Cesarcaracol, Los paneles van embebidos, y los coeficientes de pandeo utilizados son los siguientes: Pilares: 0 en el plano xy y 1 en el plano xz Dinteles: he usado la longitud de pandeo, 1,5 distancia entre correas (plano xy) y 3 dinstancia tornapuntas (plano xz) En cuanto a pandeo lateral que...
Buenas a tod@s! Tengo tres días para presentar el resumen del Proyecto Fin de Carrera y quería que me orientárais: Tengo una nave de pórticos metálicos separados 5m. El cerramiento se porcede mediante paneles de hormigón prefabricados. La luz de los porticos es de 20 m y la longitud total de la nave...
perdonad el error, cuando he leido más detenidamente, en el documento del panel sandwich ponía que era triapoyado, con lo que la distancia, quedaría a mitad de 5,22 m. Aunque con lo que estoy leyendo, las pondré entre 1,4 y 1,6 m.
Gracias de nuevo.
ok, captado. Pensaba en una separación de 3 m. Así los nudos me quedarían justos para una celosía de 10 tramos totales, 5 a cada lado.
Gracias Jose Daniel, estoy haciendo lo que puedo que no es poco para mi experiencia en este ámbito. Muchas gracias.
En cuanto a las correas, comentaros que por lo que he visto en los paneles tipo sandwich, para una sobrecarga de 100 kg, permite una separación de correas de 5,22 m, estándo las correas colocadas a 5,02m. No créis que es exagerado la separación de correas de 5,22m.
Un saludo.
ya estoy en la tarea de reducir perfiles, a ver si para esta mañana está.
Un saludo a todos.
en cuanto a flecha, lo que he visto en el CTE es que para cubiertas no transitables se considera L/300, mi pregunta es, serviría para las viga en celosía? se refiere Flecha relativa?
Buenas de nuevo, os expongo el tipo de perfiles elegidos, aunque creo que los modificaré en tamaño, pero la solución creo que es viable. Pilares: HEB-400. Celosía ( por fin entré por el aro): Cordones primarios: Perfil cuadrado conformado Hueco, 250mm, e=10mm Cordones secundarios: Perfil cuadrado co...
Muchas gracias!!! Es lo que pensaba pero hasta que alguien no me lo afirmara, estaba con la duda. Muchas gracias.
Hasta ahora cuando he utilizado el Metal 3D y no me resolvía los nudos, me fijaba en las reaciones y fuerzas que actuan en él. En cuanto a que este programa te resuelva los nudos, a lo único que afecta es a la solución adoptada para la unión de las barras, no?? Entonces, mi duda es, aunque no me los...
Por favor, echadme el último cable. ¿ Por qué no resuelve los nudos en celosía? ¿ Qué tipo de perfiles hay que poner para que los resuelva Metal 3? Llevo probando un tiempo y no me resuelve los nudos.
Bueno, Bueno, ahora he hecho una celosía en metal 3d, y de los nudos mejor ni hablar. Primarios en cuadrados huecos y secundarios circulares huecos, tal y como lo ví ayer en un centro comercial. Vaya tela con los nudos.
Bueno, bueno, creo que tal y como decís, lo mejor será la opción de celosía. Tal y como os he puesto las últimas imágenes, la disposición para la nave no me venía mal, ya que se colocarán estanterías para almacenaje, y me quedaban ocultas. Bueno, me voy a poner manos a la obra con la celosía. Por ci...
esta es la solución adoptada, con perfiles HEB 300, tal vez los reduzca un poco. Espero que no sea una locura. De todas maneras seguiré pensando.
buenas, de nuevo. Lo primero gracias a todos por orientarme. En segundo lugar, decir que me parecía un reto ( para mí, claro) hacer los pórticos con perfiles simples, sin celosías. Creo que voy a probar para las jácenas, vigas con alma aligerada. No sé si cype me dejará en las conexiones en nudos. P...
Formar parte de esta comunidad le llevará menos de 1 minuto ;)