Se encontraron 52 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

Re: Cálculo de frigorías para un CPD

por barralito ¦ 06 Sep 2014, 15:44 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Cálculo de frigorías para un CPD ¦ Respuestas: 15 ¦ Vistas: 10259

Retomo el tema que me interesa. Buenas, No tiene porque ser un CPD, podría ser una sala técnica más sencilla con algún rack, SAI y otros equipos eléctricos/electrónicos, de telefonía, cuadros eléctricos, etc. ¿Qué despreciáis de la siguiente lista a la hora del cálculo de las cargas térmicas de una ...

Efectivamente, el análisis económico no es obligatorio, queda al criterio del técnico. Y cuando no está habitada la vivienda (lo típico) y con ello no existen facturas energéticas, es absurdo (desde mi punto de vista) llevarlo a cabo. Tampoco se obliga a que las mejoras impliquen una o dos letras me...

Re: Colegiación y RC en certificación energética

por barralito ¦ 08 Jul 2013, 11:42 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Colegiación y RC en certificación energética ¦ Respuestas: 41 ¦ Vistas: 16943

Yo pregunte en mi colegio (Galicia), y me dijeron que sólo por estar colegiado tenia SRC por unos 150.000€ aprox. Si visaba me cubría hasta unos 300.000€. En el Colegio de II de Galicia si realizas un certificado de cualquier tipo (como por ejemplo un CEE) te obligan a visarlo para que te cubra el ...

Re: Colegiación y RC en certificación energética

por barralito ¦ 05 Jul 2013, 15:27 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Colegiación y RC en certificación energética ¦ Respuestas: 41 ¦ Vistas: 16943

Yo pregunte en mi colegio (Galicia), y me dijeron que sólo por estar colegiado tenia SRC por unos 150.000€ aprox. Si visaba me cubría hasta unos 300.000€. En el Colegio de II de Galicia si realizas un certificado de cualquier tipo (como por ejemplo un CEE) te obligan a visarlo para que te cubra el ...

A RDR:

La total de la caldera (en el CE3X). Lo que importa es el rendimiento estacional del equipo que se utiliza para satisfacer la demanda del piso.

En el DB HE-1 se define claramente lo que es envolvente térmica. En caso del garaje éste se considera como espacio no habitable, por lo tanto el cerramiento de la vivienda que está en contacto con él se considera como parte de la envolvente térmica del edificio ya que separa un espacio habitable de ...

Re: Envolvente termica con CE3X de un edificio

por barralito ¦ 14 Jun 2013, 11:54 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Envolvente termica con CE3X de un edificio ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 1169

Hola.

Respecto a la altura, debes calcular la altura media ponderada. Ese es el dato que te pide el CE3X.

Respecto a la orientación, no le veo problema alguno. Trazas las normales a cada fachada y calculas el ángulo siguiendo lo indicado en el DB HE-1.

Salu2.

Perdonad mi ignorancia, pero no se donde esta el problema. Os cuento: Si para hacer certificados por cuenta propia, se necesita estar colegiado, tener tu seguro de responsabilidad civil y ser autónomo. No veo el problema de no ser autónomo, es decir, un cliente me pide que le haga un certificado, s...

Buenas, La segunda opción es la buena, en mi opinión. Lo que hace el programa cuando introduces las contribuciones energéticas es descontar el 66 % del consumo del generador ACS del 100 % que necesariamente debes introducir al definirlo, con lo que en realidad estás, indirectamente, indicando que el...

A ver si me podéis ayudar. ¿A qué se refiere el artículo 6, h) cuando habla de que en el contenido del CEE se deberá verificar el cumplimiento de los requisitos medioambientales exigidos a las instalaciones térmicas?. Obviamente se referirá al cumplimiento según RITE pero ¿acaso debemos comprobar qu...

Re: Error en el informe final de CE3X

por barralito ¦ 15 May 2013, 12:50 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Error en el informe final de CE3X ¦ Respuestas: 5 ¦ Vistas: 4211

Gracias Killer. A mí me despista que en el manual de usuario del CE3X aparezca un ejemplo del informe final en el cual sí se refleja el análisis coste-eficacia de las medidas de mejora. Estoy de acuerdo contigo en que a la Administración ni le va ni le viene, pero si la idea es que el Técnico Certif...

Re: Error en el informe final de CE3X

por barralito ¦ 14 May 2013, 16:32 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Error en el informe final de CE3X ¦ Respuestas: 5 ¦ Vistas: 4211

Gracias por responder, Killer. Pero entonces, ¿para qué buscar presupuestos de las medidas de mejora, introducir los precios de los combustibles, determinar el coste de oportunidad, solicitar las facturas, distribuir los consumos, prever el incremento en el precio de los combustibles (ja,ja, ni el m...

Error en el informe final de CE3X

por barralito ¦ 13 May 2013, 12:14 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Error en el informe final de CE3X ¦ Respuestas: 5 ¦ Vistas: 4211

Buenos días, A ver si me podéis echar una mano con un error que me sucede con el CE3X. Al crear el informe final (pdf) no me aparece reflejado el análisis coste-eficacia en él, aunque haya introducido los datos de las facturas, coste mejoras, etc. y haya calculado el VAN y el período de retorno. Tod...

Re: Hayimpuesto directo con los certificados energeticos?

por barralito ¦ 01 May 2013, 17:43 ¦ Foro: Precios y honorarios ¦ Tema: ¦ Respuestas: ¦ Vistas:

Se está comentando por ahí que la tasa costará unos 20-30 €, depende de la CCAA. Impuesto directísimo a pagar por el dueño del bien inmueble.

Respecto al tema de la etiqueta, he leído por ahí (no recuerdo) que será el organismo competente de cada CCAA quien, una vez que el promotor registre el certificado, emitirá la correspondiente etiqueta según formato establecido. Aunque estaba todavía sin confirmar. Entiendo que es lo lógico. O bien ...