ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Quería sacar a debate este tema, porque ni yo, ni muchos de mis compañeros, lo tienen claro. Suponiendo un local comercial típico, generalmente menor de 500m2, y dotado con una o varias dependencias para uso almacen, ¿Considerais estos almacenes de riesgo especial? Me explico, para curarme en salud,...
Muchisimas gracias.
Pregunta de novatillo total:
¿Cuando es necesario instalar cuadro de fuerza y alumbrado independiente?
Lo cierto es que algún compañero me está diciendo que a partir de 15 kw porque así lo dice industria, pero con eso no trago. ¿Donde está esta norma escrita? en el REBT y en la guía no veo nada.
Yo las estoy visando todas. Nunca pasa nada hasta que pasa, y en ese caso mejor estar cubierto. Ademas, yo soy de la idea de los que defienden el visado para todo. Creo que tener un colectivo que funcione por y para la profesión es mucho más que favorable. Si al final desaparecen definitivamente tod...
Ya que estamos, puedes explicar como? ;) ;) Pues sí, antes de que roverman me hubiera contestado, ya había tomado la misma decisión. Suponiendo una resistividad de 150 ohxm, justifico el cálculo con tres picas verticales y obtengo una Rt de 25ohm. Hace unos años, hice un estudio de tierras para un ...
Gracias a todos, ya lo he solucionado.
¿Nadie puede ayudarme con esto?
Necesito ayuda. Es mi primer proyecto de AP aereo y tengo un problema con el cálculo de la tierra. Se trata de una instalación de tres líneas trifásicas en aereo (grapado sobre fachada y algún vano tendido). El REBT ITC-09 dice en su pto 9 que para luminarias de clase II no accesibles al publico gen...
Me respondo yo mismo porque ya he encontrado lo que buscaba y o lo mejor a alguien le vale en otra ocasión esta consulta. La respuesta a la profundidad de las canalizaciones enterradas esta el la guia de aplicación del REBT ITC-21 donde dice: "Se recomienda instalar los tubos enterrados a una p...
Si, pero la tabla dice que para secciones de 95 tubo de 160. Eso es una exageración y tampoco resuelve las incoherencias del REBT con otras de sus instrucciones como por ejemplo la 21 como ya he dicho.
Alguien ve claro lo de la profundidad de zanja entubada?
Yo tengo el mismo problema que Angama y la respuesta de patrileka no me resuelve la duda. Para LGA enterradas el REBT nos mete un meneo propio de un documento realizado por la administración de este pais. (Vaya usted a la ventanilla...) En el pto 2 de la ITC 14 te manda a la ITC 07 y esta a su vez p...
Gracias Cueli. Me contestas justo lo que quería oir, pero el caso es que ya veras como pierdo el proyecto cuando le digo que necesita forzada. Con el mismo electricista me paso algo parecido hace unos meses. Me pasa un plano con un aparcamiento de dimensiones parecidas pero en planta 0 y con una sol...
Tengo un problemilla con un cliente, o yo o su arquitecto cometemos un error, a ver que os parece... Esta tarde un cliente electricista me cita en el garaje de un edificio. El electrico me llama en un principio para hacerle el proyecto de la instalación eléctrica pero la sorpresa llega cuando le dig...
Tengo esta misma duda, pero antes de abrir un nuevo post en el foro he buscado y he encontrado este sin repuestas.
Alguien puede aportar algo?
Hola, en cuanto a las atribuciones creo que ya te han contestado mas o menos. Yo te voy a comentar algo con respecto a la UNED. Yo he estudiado en una universidad presencial y tambien en la UNED. La Uned funciona muy bien en algunos temas, tienen todo muy organizado, tienes foros de asignaturas para...