Como comentaba en el primer post la razón de hacer éste cálculo es que tengo dos encoders conectados a las entradas de contaje rápido pero la instrucción PRV2 sólo funciona con el contador 0, por tanto necesito programar yo el cálculo de la velocidad del otro encoder. Puedo probar a hacer lo que me ...

Gracias por la respuesta. Te refieres a conectar la salida del encoder a una entrada de interrupción y calcular el tiempo entre cada pulso? Lo que pasa es que el encoder da 100 pulsos por revolución y la velocidad nominal del eje son 480 rpm con lo que son 48000 pulsos por minuto (800 pulsos por seg...

Bueno, comento lo que he estado probando y los resultados, a ver si me aclaráis un poco lo que puede estar pasando. Alternativa 1: Configuro el contador rápido para que cuente en modo anillo, y así evito resetearlo. En el programa principal configuro un temporizador para que se autoresetee, cuando s...

Buenas. Me gustaría saber cuál es la mejor estrategia para calcular la frecuencia de los pulsos obtenidos desde un encoder incremental de 100 pulsos/vuelta (y a partir de ahí obtener la velocidad del eje). La salida del encoder la llevo al módulo CJ2M-MD212 de OMRON. La instrucción PRV2(883) ya da l...

Hola de nuevo. Pues ya he estado probando un bloque de función para escalar un sensor de tensión dc con el PLC y funciona perfectamente, así que voy a continuar de esta manera. Gracias a Cueli por la idea y a dfjcap por la info de conversión. De momento APR queda aparcada aunque me gustarían llegar ...

Gracias. Yo buscaba la instrucción ladder para convertir el valor a real antes de pasárselo al function block, pero puedo hacer la conversión dentro, antes de hacer los cálculos, con la info que me das. El problema es que me da un error: Conversion no puede convertir desde literal de entero a real. ...

Buenas. Todavía no he podido comprobar la versión de firmware que tengo, pero estoy probando con el simulador a utilizar los bloques de función para familiarizarme. Defino las variables de entrada y de salida como real pero el valor de conversión para las entradas 4-20mA es un entero entre 0-0FA0 en...

Gracias por la respuesta. Cuando pueda comprobaré la versión de firmware que tengo. De todos modos cuál sería la diferencia entre usar un function block y programar una subrutina, al fin y al cabo tendría que programarlo yo ¿poder usar texto estructurado?¿el trabajo con coma flotante es distinto?. L...

La CPU creo que es la CJ2M-CPU31, aunque no estoy seguro. Supongo que admitirá function block, pero tampoco lo sé.

Hola. He trabajado anteriormente con autómatas compactos OMRON, CPM1A, que sólo tienen entradas y salidas digitales. La cuestión es que estoy trabajando en un proyecto con un PLC modular CJ2M y estoy teniendo dificultades con las entradas analógicas. Tengo varios sensores de corriente, tensión, pres...

Hola a todos. Estoy montando de forma provisional el cuadro eléctrico de una máquina para ensayos de tejidos. Tengo dos problemillas: 1- Utilizo una resistencia ceramica para conseguir la tension necesaria para accionar un rele de estado solido y no se cómo se podría montar de manera definitiva en e...

como calcula la masa solidworks?

por fabriziomoretti ¦ 23 Sep 2009, 11:24 ¦ Foro: Máquinas y materiales ¦ Tema: como calcula la masa solidworks? ¦ Respuestas: 1 ¦ Vistas: 2201

Hola. Estoy utilizando solidworks para el diseño de un sistema y no tengo claro si la masa de los ensamblajes que me da solidworks es muy fiable. Quiero decir que yo pensaba que a aquellas piezas que no tienen material asignado, solidworks le asignaba densidad 0 y por tanto su masa sería 0. Pero he ...

Re: El gran hilo de las presentaciones

por fabriziomoretti ¦ 23 Sep 2009, 09:36 ¦ Foro: Bienvenida a nuevos usuarios ¦ Tema: El gran hilo de las presentaciones ¦ Respuestas: 6662 ¦ Vistas: 2762001

Buenas a todo el mundo. Acabo de registrarme en el foro. Soy ITS Industrial especialidad Automática y Electrónica. Llevo un año trabajando en un proyecto de I+D y ahora mismo liado con temas de diseño mecánico que no "me se" dan muy bien. Espero poder aprender en este foro y alguna que otr...