ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Entiendo de tu respuesta que la idea es conseguir una llave para poder desbloquear la puesta a tierra y seguramente luego quitar esa parte del enclavamiento. Lo de que te vendan el conjunto bombin+llave puede que sea normal puesto que su proveedor puede que tenga esa política, pero al menos te vende...
Buenas. Si no me equivoco, no vas poder quitar el panel negro con el sinóptico donde van las cerraduras que indicas porque dos de los tornillos quedan inaccesibles detrás del portón inferior que solo se desbloquea al poner a tierra la celda. En este caso, yo te recomendaría que le pidieses a Schneid...
Buenas tardes. Como comentaba el compañero, la celda de remonte sirve para acometer a un embarrado de MT, bien desde otro centro, bien porque la salida de la celda anterior sea inferior por cable. En estos casos, debido a que el embarrado de las celdas está en la parte superior y los cables suelen t...
Buenas. La conexión entre el trafo y el cuadro de BT se suele hacer con varios cables por fase. En este caso, si tu CT es de abonado, la compañía te dice en su normativa cuantos cables debes instalar por fase y/o neutro en función de la potencia del trafo sino , tendrías que calcularlos. En cualquie...
Puestos a reducir, probablemente la iluminación de emergencias contará con baterías autónomas o centralizadas, con lo que tampoco necesitarías alimentarlos durante la prueba ¿no? Y si lo alimentas para que no cambien al estado de "alarma" piensa en los telemandos para emergencias, que te p...
Buenas. He intentado bajarme el zip con los datos de las luminarias de Osram pero no estaba disponible en la página aunque si he descargado el de lámparas halógenas. En el enlace de ambos aparecen con la palabra EULUMDAT, que se refiere a que son archivos individuales con las características luminot...
Buenas. Creo que ambos lleváis razón: si tiene un boletín en el que figura una potencia superior o igual a la que quiere contratar, solo tendrá que adjuntarles una copia del mismo. A mi me lo pidieron por un cambio de actividad con ligero aumento de potencia para comprobar que la instalación soporta...
Osca, aunque intentaba llevarlo al extremo, lo cierto es que en la práctica habitual yo también suelo ajustar los automáticos al consumo y la secuencia suele ser la siguiente: Establecer la carga. Para el caso de alumbrado de descarga que preguntaba pepeska, la potencia considerada sería (coef. REBT...
Mi planteamiento es algo diferente: Tengo esta intensidad (bien sea con un coeficiente u otro). Elijo esta sección de conductor por el criterio más restrictivo y posteriormente, elijo el automático que proteja la línea y la limite lo menos posible, es decir, si eliges la sección de 16 por ejemplo y ...
Un par de apuntes: Pepeska, en el apartado c) de tu post (cálculo de la aparamenta de protección), creo que sería más correcto plantear, en función de la sección final elegida (por intensidad máxima o por cdt, incluso por Icc), la aparamenta necesaria, es decir, el magnetotérmico no se calcula para ...
Yo tampoco creo que haga falta boletín nuevo pero ten en cuenta dos cosas: En el caso de que lo quieras cambiar, asegúrate de tener espacio suficiente ya que habitualmente ocupan dos módulos más que un diferencial estándar (no se si conocéis alguno con tamaño normal). La otra opción es localizar la ...
Por si no ha quedado suficientemente claro, un pequeño resumen (según mi criterio): Una vez establecida la previsión de potencias de tu edificio (según ITC-BT-10 y cargas previstas), calculas la intensidad que circulará por la LGA. Con esta intensidad calculas la Sección de dicha LGA por cdt, I máx....
Buenas.
Por si te sirve de algo, yo pregunté hace una semana en mi ayuntamiento para el proyecto de actividad y el técnico municipal me indicó que podía justificar que estaba exento de cumplir dicho requisito por ser una obra ya ejecutada.
Saludos.
En cuanto al Certificado de Cualificación Individual en Baja Tensión (que no el carnet como ya han explicado los compañeros), en Castilla la Mancha te lo dan directamente si eres ITI o acreditando más de 1 año de experiencia en empresa instaladora autorizada. En ambos casos, la tasa es de 39.62 € (c...
Buenas. Como mencionaba otro compañero, normalmente los fabricantes de aparamenta modular (y por supuesto de la de caja moldeada) cuentan con accesorios para señalización y control. En tu caso con una bobina de disparo asociada a un final de carrera o similar sería sufuciente. No es más que un bloqu...
Formar parte de esta comunidad le llevará menos de 1 minuto ;)