Estoy tramitando y proyecto de una línea aérea de media tensión en Industria en Málaga y tengo bastantes problemas con la puesta a tierra de los apoyos. Nuevo reglamento en mano, me quedo atascado a la hora de verificar, según figura 3 de la instrucción 7 de la ITC-LAT 07, a la hora de verificar que...

Re: Proyecto de cierre de línea aérea de MT

por duplex ¦ 15 Dic 2010, 20:55 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Proyecto de cierre de línea aérea de MT ¦ Respuestas: 4 ¦ Vistas: 1395

Ya está hecho y viMuchas gracias

Está en proceso la declaración de utilidad pública

El ayuntamiento del pueblo por donde pasa dicho rio me ha proporcionado una parte del proyecto del encauzamiento del rio, en el que se refleja que se iban a dejar tres cruces para líneas eléctricas, uno de ellos el que voy a usar yo. Lo bueno es que el proyecto fué elaborado por la propia agencia an...

PARALELISMO LSMT A RIO

por duplex ¦ 15 Dic 2010, 16:38 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: PARALELISMO LSMT A RIO ¦ Respuestas: 5 ¦ Vistas: 1310

Buenas Tardes. Estoy realizando el proyecto de una LSMT que va paralela a un rio en un tramo, no lo cruza en ningún momento. Que distancia de seguridad al cauce del rio debería de dejar? el reglamento no contempla nada de distancias en paralelismos de LSMT con rios. Gracias

Re: CRUCE L.S.M.T. RIO

por duplex ¦ 03 Nov 2010, 23:03 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Planos y normativa para cruzamiento inferior línea MT-río ¦ Respuestas: 9 ¦ Vistas: 2064

Egmasa se lava las manos, el que llevó la obra ya no trabaja en esta empresa y dicen que vaya a verlo.Saludos y gracias

Buenas Tardes. He de legalizar una canalización subterránea de M.T. que cruza por debajo de un Río ya encauzado. La obra la hizo EGMASA, que dejó varios cruces subterrános durante las obras del encauzamiento. la canalización es existente, y la Agencia Andaluza del Agua me pide planos. ¿Donde podría ...

En mi opinión y por experiencia, cuando se va a tender una línea aérea de M.T., esta debe de tener una distancia mínima a masa, más lo que se le quiera dar por seguridad en metros, según el regllamento. Pues si se quieres instalar una farola debajo de dicha línea, debes de respetar la misma distanci...

Buenas! en cuanto a este tema, he de justificar en industria la PAT de un apoyo de fin de línea, 20 KV, propiedad de ENDESA. Con lo dicho anteriormente, como la línea no tiene conductor de tierra , la tierra es independiente en cada apoyo ¿lo hago como una malla con 4 picas como se hace con los CT?

Buenas. Estoy trabajando en una canalización subterránea de M.T. que transcurre paralela a una autovía propiedad del ministerio de fomento, y me piden que haga un documento para solicitar que la zona sea declarada como "zona de utilidad pública" para realización de las obras. Me piden que ...

Potencia cortocircuito trafo 50 KVA intemperie

por duplex ¦ 09 Jun 2010, 10:10 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Potencia cortocircuito trafo 50 KVA intemperie ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 764

Buenas tardes. Estoy trabajando en la instalación de un transformador intemperie de 50 KVA en Málaga para Endesa. Tengo dudas sobre la potencia de cortocircuito a considerar. Saludos

Proyecto de cierre de línea aérea de MT

por duplex ¦ 30 May 2010, 13:24 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Proyecto de cierre de línea aérea de MT ¦ Respuestas: 4 ¦ Vistas: 1395

Buenas, estoy trabajando en el cierre de una línea aérea de M.T. con un P.T. en punta. El motivo del cierre es el paso de una autopista. Mi duda es, que industria me exige un proyecto de cierre. ¿Cómo se realizaría un proyecto de cierre?

Muy buenas!!estoy realizando mi PFC, y he de iluminar un polígono industrial. Quisiera saber que programa de iluminación se ajusta más al nuevo reglamento de eficiencia energertica en instalaciones de alumbrado exterior. Saludos

Re: instrucción 14 de octubre de 2004

por duplex ¦ 16 Feb 2010, 13:50 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Cuándo aplicar coeficiente 0,8 en redes de BT (Andalucía) ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 615

Muchas gracias!!!ya lo veo más claro. Además e consultado más proyectos y en el gran mayoría aplica 0,8. Saludos

Buenas tardes!!!Estoy realizando la distribución en B.T. para un polígono industrial para mi P.F.C, y estoy confundido con la instruccion 14 de octubre de 2004 de la dirección general de industria. he puesto 2 CGP por cada línea, algunas a limentan a 2 parcelas o a 1, y mi duda es: ¿Cuando he de apl...