Se encontraron 4 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

Es decir, que se trata del área que comprende un ramal de rociadores! Ok, muchisimas gracias, esta aclaración simplifica mucho este tema, el aijibe se ha reducido a lo que dicta la norma! Una área de operación máxima de 216 m2 (RO3), y un volumen de 135 m3 (RO3). + Una área de operación máxima de 84...

Re: Aljive Incendios

por Carlos_CUBIC ¦ 26 Oct 2009, 13:25 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Dimensionado aljibe en instalación rociadores nave comercial ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 2493

Disculpar por el retraso... Efectivamente, el area de operación no coincide con la superficie total del recinto, el establecimiento tiene 3130 m2 + 130 de entreplanta, y existen 3 sectores: el primero de ellos el almacén (170m2), se trata de un sector REA1; el segundo de ellos es la zona de acceso a...

Re: Aljibe Incendios

por Carlos_CUBIC ¦ 26 Oct 2009, 09:50 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Dimensionado aljibe en instalación rociadores nave comercial ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 2493

Gracias por la corrección,

no obstante el problema es el mismo, por que el área de operación es de 2600 m2, existe alguna solucion?

Saludos

Buenos días a todos, Estoy haciendo el diseño contra incendios de una nave industrial destinada al uso comercial, el establecimiento son un total de 3259 m2, y una vez hecho el calculo de caudales de la nave, que sale un total de 15.000 l/min aprox, me sale que tengo que poner un aljive de 920 m3, q...