No se oía chisporreteo niguno.
El tema es que la pletina de cobre no se ajustaba al perno de fase del trafo, las tuercas de apriete estaban oxidadadas, una serie de circunstacias vamos.
Ademas había mucho efecto skin en la pletina de cobre.
Un saludo.
Hola, buenos días.: Tenemos un transformador de 1250 kVAs, desde el cual se sale con 6 hilos de 150 mm² por fase, a un interruptor de 2000A. Nos ocurre el siguiente fenomeno: desigual reparto de intensidad por cada cable. FASE R - (225 A y 112 A) + (400 A y 253 A) + (72 A y 320 A) FASE S - (260 A y ...
bien, ya podemos seguir haciendo instalaciones. Que los reglamentos si no te los explican aquí no hay abogado que los entienda.
RafelFP escribió:Lo que ya te decíamos, todo ese rollo del oxígeno y el oxido de aluminio, no era más que una escusa de mal instalador...
Lo que se inventan con tal de quitarse el muerto....
http://www.transfecalor.com.ar/03%20Planillas.html
Por si a alguien le interesa. Plantillas excel de Eduardo Cao.
Un saludo.
CALCULO DE MONTANTES POR TERMOSIFON Altura montantes = 16 m Temp. ida 80 Densidad agua = 971,8 kg/m3 Temp. retorno 60 Densidad agua = 983,21 kg/m3 Presión de una columna = dens x g x h Columna IDA 152533,728 Pa Columna retorno 154324,6416 Pa Dif presión 1790,9136 Pa = 179,09 mm.ca Copiado de una.ho...
luego calculé tramo a tramo el caudal existente por diferencia de densidades, y por tanto con eso calculo la caída de temperatura y con eso así planta a planta Xfin, te importaría decirme con que ecuaciones calculaste el caudal por diferencia de densidades? Un saludo y muchas gracias por contestar.
Hola compañeros.:
Bueno al final se encontró la fuga, en un codo en la salida de la caldera que estaba embutido en el hormigón.
Era una fuga leve que no se detectaba, ni rezumaba en el hormigón.
Un saludo y gracias por vuestras respuestas.
Estimados compañeros.: Llevo la tira de tiempo buscando como se calcula una instalación de calefacción por termosifón o gravedad, y la verdad es que no encuentro ningún ejemplo de que como se calculaba. Me gustaría saber como se obtenía el diámetro de las montantes generales. Al hilo de lo mismo, me...
cholopa escribió:¿En base a que, consideras un circuito frigorifico de un vrv un circuito secundario?
En ese caso, yo creo que el RITE no es de aplicaión, ya que se trata de un circuito frigorífico, y por tanto el reglamento de apliación es el de instalaciones frigoríficas. saludos, pacho Yo opino que no, ya que, "Los sistemas secundarios utilizados en las instalaciones de climatización para c...
Usamos el método de placa con orificio, de sección de paso conocida (lógicamente, pues lo hicimos nosotros). Está en la zona central del tubo vertical, donde están las bridas.
Que casa es la que lo comercializa??
Un saludo.