Se encontraron 6 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

Qué pasa si aumenta la frecuencia en la red?

por charito ¦ 03 Ene 2018, 17:38 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Qué pasa si aumenta la frecuencia en la red? ¦ Respuestas: 0 ¦ Vistas: 1014

Buenas, tengo un problema en una instalación, hemos analizado la red y hay un pico de frecuencia de 55 Hz. ¿Cómo afecta esto a los equipos?, ¿Hasta qué valores es tolerable que varíe la frecuencia?
Gracias.

Re: ¿Qué Potencia consume un Transformador?

por charito ¦ 01 Jun 2010, 16:31 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: ¿Qué Potencia consume un Transformador? ¦ Respuestas: 5 ¦ Vistas: 1198

Ya, lo malo es que no tengo catálogo, un cliente tiene varios instalados y me pide que le calcule el ahorro que supondría retirarlos.

¿Qué Potencia consume un Transformador?

por charito ¦ 01 Jun 2010, 15:34 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: ¿Qué Potencia consume un Transformador? ¦ Respuestas: 5 ¦ Vistas: 1198

Hola,
Me gustaría saber la potencia que consumo un trafo con entrada a 220V y salida a 380V de 220KVA y cómo puedo calcular este consumo.

Un saludo y gracias.

por charito ¦ 29 Nov 2007, 18:19 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: contador en alta tensión ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 2542

hola, tengo un contador de la compañía eléctrica que me da la lectura en media tensión, pero cuando he ido a tomar lecturas para medidas de reactiva, me he encontrado con que la potencia que lee mi aparato (recientemente calibrado) es muy inferior a la que da el contador, pero al darme cuenta de que...

contador en alta tensión

por charito ¦ 29 Nov 2007, 17:18 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: contador en alta tensión ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 2542

Hola, tengo la lectura de un contador en alta tensión y he medido con mi equipo en baja, quisiera saber cual es el factor de conversión para saber la equivalencia de las dos lecturas.
Un saludo y muchas gracias

Variación de tensión a la salida del contador

por charito ¦ 19 Nov 2007, 18:54 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Variación de tensión a la salida del contador ¦ Respuestas: 1 ¦ Vistas: 876

Hola, tengo un problema, resulta que he puesto un analizador de redes en un contador de un edificio porque mi cliente tiene probles con la tensión y hemos observado que esta oscila entre 233 y 237V, me gustaría saber cual es el rango en que la tensión puede moverse, y donde puedo encontrar este dato...