ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Hola Javier,
¿ podrías facilitarnos algún dato mas? De que potencia hablas? ¿Cuantas CGP tienes? ¿Con acometida te refieres a la LGA (Desde CGP a contadores) o a la linea desde el punto de entronque a la CGP?. Si puedes facilitanos algún dato mas y trato de echarte un cable. Un saludo
Joseba
Buenas noches, Por fin parece ser que este tema llega a su fin. Iberdrola le coloco un medidor de tensión las 24 horas del día durante 3 días a mi clienta y efectivamente comprobó que tenían caídas de tensión importantes. Subieron un punto el transformador y al ver que no se subsanaba han cogido las...
Hola Joseba La revisión del CTE 2011 sigue teniendo contradicciones con las normas de pararrayos Franklin UNE EN 62305 y UNE EN 21186 de cebado. Si la esencia del CTE esta basada en las leyes de prevención de riesgos,..... estos son los criterios que se tienen que interponer. 1) EL estudio de riesg...
HOla Joseba En primer lugar las normas no son de obligado cumplimiento, asi que nadie te puede obligar a colocar un pararrayos a no ser que sea via CTE, es decir por la parte del codigo tecnico de la edificacion. EN este caso tienes que pedir que te efectuen un estudio de riesgos y en función del m...
Buenas noches, Según la ITC-BT -28, tienes que contemplar una ocupación de 1 persona por cada 0,8 m2 de superficie útil, a excepción de pasillos, repartidores, vestíbulos y servicios. Se entiende por superficie útil la correspondiente al suelo del local y con un perímetro definido por la pared inter...
Buenas foreros, En España, la instalación de un pararrayos es obligatoria según CTE-SU8 siendo de aplicación obligatoria (cuando toque, claro). ¿Cuándo es obligatorio? - Edificios que se manipulen sustancias tóxicas, inflamables, etc. (por ejemplo, gasolineras) - Edificios de altura superior 43 m -...
pato escribió:Beluga, ponle un positivo a ing tenerife hombre.
Que el tinerfeño no tiene muchos mensajes por aquí, pero los que tiene son de gran calidad.
La obligación te viene dada por el CTE-SUA 8: Protección frente al rayo, en tu caso deberás calcular el riesgo admisible teniendo en cuenta la cubierta de madera. Si haciendo el calculo según lo dice en el CTE te sale que debe tener pararrayos pues se lo pones si no pues no. Te dejo un enlace de un...
Buenas noches a todos, Esta misma mañana he hablado con el técnico de Iberdrola y el me insistía en que con la potencia solicitada ellos entraban dentro de las medidas de tensión que les permiten (230V con un +-7% ). Ademas me ha comentado que el ICP de la vivienda saltaba a los 47 A. Yo le he corre...
Busque, pero no puse las palabras correctas. Lo siento. Un saludo
Joseba
Buenas noches Armandorra, Me he estado leyendo este post, así como los enlaces que has colgado y tengo una serie de dudas, respecto a una obra que voy a comenzar. Te pongo en antecedentes. Se trata de una vivienda unifamiliar con estructura de hormigón y cubierta (tejado) de madera, esta situada en ...
Buenos días, creo que deberías consultar tu duda en este hilo, http://www.soloingenieria.net/foros/viewtopic.php?f=9&t=38932&start=0 Armandorra sabe bastante de este tema y te puede ayudar bastante. Con respecto a tu pregunta, para un pararrayos deberas instalar dos bajantes por fachadas op...
Buenas noches a todos, En una obra en la que estoy empezando, me han comentado que quieren colocar un pararrayos. Este es el primero que voy a instalar y tengo una serie de dudas. - ¿La bajante desde el pararrayos al suelo se lleva por la fachada? Es que el aparejador y el arquitecto quieren que lo ...
De la CGP en adelante. Prueba apagando, enciendo aparatos eléctricos como horno, lavadora, cambiando de enchufes diferentes aparatos. Esto solo para asegurarte, que nunca se sabe. :? :? Aunque ya te digo que si te llega a la CGP una tensión pequeña es que la caída de tensión se produce aguas arriba...
Si la tienes 204 V en la CGP el problema lo mas seguro es que venga de alguna parte de la distribución, normalmente del centro de transformación, esto puede ser por algún problema con las protecciones, por fallos o sobrecargas en el transformador (aunque si fuese por sobrecargar el trafo no caería ...
Formar parte de esta comunidad le llevará menos de 1 minuto ;)