ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Yo estoy desclasificando un taller ahora y no utilizo extracción localizada. En la guía BT 29 "Prescripciones particulares para las instalaciones eléctricas de los locales con riesgo de Incendio o explosión" viene un ejemplo de desclasificación basado en la UNE-EN 60079-10 para un garaje, ...
Roof Top es un término genérico que se aplica a equipos generadores de calor o frio. Claro que necesitas elementos terminales, al final puede ser un equipo generador de cualquier tipo, aire-aire o aire-agua en el caso de una máquina frigorífica y si solamente es producción de calor, se suele optar ...
Buenos días, Aunque te has autocontestado, yo lo hago de forma distinta Creo que estás mezclando la forma de calcular vasos de expansión para primario y secundario En el secundario (en una red pública) nunca o casi nunca vas a tener una válvula de seguridad a 3 bar porque estaría saltando todo el ra...
En principio si el tubo es recocido y lo tratas con cuidado no deberías tener problemas
Pues yo creo que depende del tipo de instalación y de las condiciones de temperaturas mínimas que tengas en el lugar. Si es un lugar muy extremo glicol sin dudarlo. Si es una instalación solar, también te diría que glicol sin dudarlo (no hacen falta 0º para que te revienten unos captadores, desgraci...
Pues errMajonero, si nos llevas leyendo un tiempo sabrás que sería bueno que te pasases antes por aquí http://www.soloingenieria.net/foros/viewtopic.php?f=1&t=8826 y te leyeras esto http://www.soloingenieria.net/foros/viewtopic.php?f=1&t=19 Te doy mi opinión: Si tomas el CTE al pie de la let...
Generalmente vas a tener que "transformarla". Esto quiere decir en resumen que le tienes que cambiar los inyectores y volver a regularla. De todas formas, los datos que te doy son para los "usos y costumbres" de España, que son los que conozco. No sé si las presiones de utilizaci...
Yo no me comería tanto el tarro Después de los cinco puntos que describes, que entiendo que traen un listado de los equipos y de las labores de mantenimiento y programa energético que marca el RITE, yo pongo una copia de los manuales de uso y mantenimiento que da el fabricante de los equipos y listo...
Hombre Antolo, era bueno que te pasases antes por aquí http://www.soloingenieria.net/foros/viewtopic.php?f=1&t=8826 y te leyeras esto http://www.soloingenieria.net/foros/viewtopic.php?f=1&t=19 Respecto a tu consulta la respuesta es depende :naughty Depende de dónde estés para saber de qué ll...
Si luego no va a quedar registrable porque va a ir tapado con el mortero te va a dar un poco igual. Si quieres controlar las curvas puedes usar arquetas de pvc para comprobar que todo queda bien en las curvas antes de tapar (me imagino que esta es una opción barata. El tema es que con el tubo de PVC...
Yo optaría por tubería de PVC, el tema es saber cómo es el recorrido; si las curvas son pronunciadas o librarías con codos a 45º y que diámetro máximo del PVC (por la altura de la solera) te puedes perimitir (cuanto más grande, más sencillo debería ser operar con el tubo frigorífico). Yo creo que si...
En el Documento Comentarios RITE 2007 del IDAE en la página 29 viene:
IDA 4: Nunca se empleará salvo casos excepcionales que deberán ser justificados
Yo pondría IDA3, no deja de ser un lugar en el que la ocupación es bastante continua y no deja de ser un lugar de trabajo.
Un saludo,
En el Documento Comentarios RITE 2007 del IDAE en la página 29 viene:
IDA 4: Nunca se empleará salvo casos excepcionales que deberán ser justificados
Yo pondría IDA3, no deja de ser un lugar en el que la ocupación es bastante continua y no deja de ser un lugar de trabajo.
El criterio para la normativa que hay que aplicar suele ser la fecha de la licencia de obra. No creo que sea el primer caso. En principio no deberías tener ningún problema.
Vaya, te autocontestaste mientras escribía
Formar parte de esta comunidad le llevará menos de 1 minuto ;)