Hola Espero aportar un poquito más a la conversación. Para mayores potencias que las soportadas por los interruptores convencionales de 10A es preciso el empleo de contactores. El telerruptor cobra su importancia cuando queremos controlar las mismas luces, independientemente de la potencia, desde va...

Re: Tubo gp

por alabarta ¦ 24 Feb 2016, 18:28 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: ¦ Respuestas: ¦ Vistas:

Hola. Entiendo que se refiere a los valores de la tabla ZB.1 del " Anexo Nacional ZB " sobre " GRADOS DE PROTECCIÓN CONTRA LOS DAÑOS MECÁNICOS " de la norma UNE 20324 sobre " Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP) " . En esa tabla se indica ...

Hola. El apartado 2.2.3 de la ITC-BT-2o dice... "2.1.3. Identificación Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que mediante la conveniente identificación de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones, transformaciones, etc. Por otra parte, el cond...

Re: caidas de tensión alumbrado tri+mono

por alabarta ¦ 29 Ago 2013, 22:47 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: caidas de tensión alumbrado tri+mono ¦ Respuestas: 16 ¦ Vistas: 7222

Hola

Se me ha olvidado comentar en mi mensaje anterior que he considerado toda la carga aplicada al final de la línea. No obstante el criterio de cálculo puede servirte si consideras consumos en distintos puntos de la línea y lógicamente la sección puede reducirse.

Saludos

Re: caidas de tensión alumbrado tri+mono

por alabarta ¦ 29 Ago 2013, 22:44 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: caidas de tensión alumbrado tri+mono ¦ Respuestas: 16 ¦ Vistas: 7222

Hola. Puedes simplificarte los cálculos considerando la línea como trifásica y carga equilibrada. Dices que tienes 10 lámparas pero habrá dos fases más cargadas que la tercera. Si consideras 12 lámparas las tres fases tendrán el mismo consumo que las más cargadas considerando 10 lámparas. El cálculo...