ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Buenas tardes a todos, llevo siguiendo este hilo unos meses porque me interesa mucho y suele serme muy útil a diario ya que trabajo con grupos de presión de contra incendios, proyectos, instaladores, etc... EN el caso que me encuentro ahora mismo es el de una empresa que dispone de hidrantes exterio...
Pues la verdad es que tras leer y leer varios temas del foro en los que se habla de esto me han desmontado las ideas que podía tener. La cuestión es que es un local destinado a taller de maquinaria, y pequeño almacén. En planta baja y en mitad de la ciudad que prácticamente se podría asegurar que lo...
Entonces un grupo de incendios para una Bie tiene que ser siempre con 2 bombas principales, ya sea eléctrica más eléctrica o eléctrica más diesel? La diferencia de precio en estos sistemas es muy grande. Sólo una bomba de caudal que puede ser eléctrica, y la jockey. Y como justificar un posible fal...
Estimado, depende siempre de la Normativa a emplear. Según la FNPA Ud. necesita colocar 2 bombas contra incendio y debe asegurar que estas tengan suministro de energía independiente. Vale decir: 2 bombas con moto generador. 1 con moto generador y otra conectada al suministro eléctrico, y las combin...
Buenas a todos, me gustaría saber como podría calcular la frecuencia de resonancia de una bancada de acero sobre la que quiero colocar dos bombas de agua verticales? Con dicha frecuencia de resonancia calcularía la rigidez dinámica de dicha plancha que es uno de los datos que se solicitan a los fabr...
Buenas a todos, llevo unos días buscando información sobre bancadas metálicas, elementos antivibratorios. La finalidad es encontrar proveedores de estos materiales que dispongan en sus catálogos de los datos que dice el DB HR art. 3.3 "Ruido y vibraciones de las intalaciones" . Trabajo par...
Buenas a todos, ayer estuve hablando ayer con mi colegio de ingenieros y me dieron la siguiente respuesta: "no cabe duda de que el anexo de electricidad en el proyecto de actividad no es suficiente para presentarse en industria y deberían solicitar un proyecto de ejecución completo que se ajust...
[quote="Cueli"][quote="AlejandroAR"]Me aconsejáis que tire para adelante con el proyecto y que diga lo que quiera el tipo? [/quote]No acabo de entender, quien es quién... Tu eres el instalador ??.. o le ingeniero ?? y entonces, que pinta el otro ?.. y qui es el pagador, ? quien t...
En el REBT hay un guión con el contenido mínimo de un proyecto de BT, míralo a ver si el que te han pasado contiene todos los apartados. Al ser el local un bar, es un local de pública concurrencia sí o sí. Por lo tanto hay que hacer proyecto que debe cumplir el contenido mínimo sí o sí. Al ingenier...
Buenas a todos, resulta que trabajo de vez en cuando con un instalador electricista que es amigo mío. Me ha pasado un trabajo que le ha salido de un bar, en concreto de la instalación eléctrica de Baja Tensión. Me pasó un proyecto de urbanismo en el que se detallaba lo correspondiente al CTE (ruido ...
Por supuesto que si que la aplicaría, en caso de ser así tomaría las prescricpiones de ambas ITC y en caso de que coincidan en algún apartado hacieno referencia a un mismo concepto tomaría la más restrictiva de ambas. Como puedea ser que para las bases de enchufe pondría diferenciales de 30 mA de se...
Buenas a todos, me han consultado si para una carpa es necesario hacer proyecto de BT siendo que esta va a ser una instalación temporal en la cual se van a instalar varios stands tipo feria. Hablé con la persona a cargo y le pregunté cual iba a ser la potencia prevista a instalar y me dijo que menos...
1º.- Las bocas de las conexiones siamesas con sus respectivas llaves tienen que estar a 90 cm del suelo, y por encima de estas en según que plantas (cada 4 plantas) debe haber una llave de seccionamiento. Estas llaves por temas de medidas de los racores están a 43 cm del centro de las bocas de cone...
Buenas a todos, en primer lugar pediros disculpas por la tardanza en responder a todos aquellos que os habéis interesado por el tema y habéis aportado para resolver mis dudas. El motivo es que he estado de vacaciones y un poco desconectado. En primer lugar comentaros que la tubería y accesorios de m...
Buena pregunta,
a mi también me gustaría saber la respuesta. A ver si alguién nos lo puede dejar claro.
Saludos.
Formar parte de esta comunidad le llevará menos de 1 minuto ;)