ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Y de lo que me has citado ¿Cúal me recomendarias?
Saludos!!
Muchísimas gracias por vuestras respuestas.
Saludos
Hola, He estado mirando por internet diferentes programas para realizar el esquema unifilar de la instalación eléctrica que estoy realizando. ¿Cual me recomendarías? Teniendo en cuento que nunca he utilizado ninguno estos programas - CADEMIA - Autocad PD: Si sabéis de otros programas que no sean est...
Hola, Estoy haciendo una DEMO de una instalación eléctrica de una nave industrial, para poder entender todos los conceptos a la hora de realizar una instalación. La nave tiene un superficie de 15,30x8,25 m y se me plantea una duda respecto al circuito de fuerza motriz de esta nave industrial. La ind...
Hola, Estoy haciendo una DEMO de una instalación eléctrica de una nave industrial, para poder entender todos los conceptos a la hora de realizar una instalación. La nave tiene un superficie de 15,30x8,25 m y se me plantea una duda respecto al circuito de fuerza motriz de esta nave industrial. La ind...
Hola,
Tengo otra pregunta: Para la potencia contratada, una vez se tenga la total, como se sabe los kW/hora que se le pide a la compañía? Eso te lo dice ésta o lo calcula uno y lo contrata ?
Saludos y gracias
Hola, Estoy haciendo una DEMO de una instalación eléctrica de una nave industrial, para poder entender todos los conceptos a la hora de realizar una instalación. La nave tiene un superficie de 15,30x8,25 m y se me plantea una duda respecto al circuito de fuerza motriz de esta nave industrial. La ind...
y el rendimiento expresado en tanto por uno no? es decir si te dicen que el rendimiento del motor es del 80 % ponemos 0,8 no?
Saludos y gracias
Una pregunta la formula correcta no sería "I = (P· F_U · F_S·Rendimiento) / ( U·cos(fi))" ?
El rendimiento expresado en tanto por uno no?
Y una pregunta más la potencia asignada al IGA cual será¿?
muchas gracias por tu respuesta wenner.
Disculpa por el tema de los interrogantes.
Saludos
el rendimiento si que nos lo dan, pero el factor de utilización y el factor de simultaneidad no nos dicen ningún valor por lo tanto ¿Que valor suponemos para F_u y el F_s?????
¿¿¿El rendimiento en el caso de los motores equivale al factor de utilización?????????
Yo pondría una línea por cada receptor. ¿Qué os parece???? wenner si utilizo la formula "I = (P· F_U · F_S) / ( U·cos(fi)·Rendimiento)" para calcular la corriente en la linea, ¿Qué valor asignamos al factor de utilización si no nos dan ningún valor y al factor de simultaneidad???? Saludos ...
Hola, Estoy haciendo una DEMO de una instalación eléctrica de una nave industrial, para poder entender todos los conceptos a la hora de realizar una instalación. La nave tiene un superficie de 15,30x8,25 m y se me plantea una duda respecto al circuito de fuerza motriz de esta nave industrial. La ind...
muchas gracias por vuestras respuestas. Entonces para calcular la corriente en la línea hago lo siguiente: I = (P· F_U · F_S) / ( U·cos(fi) ) ---> ¿Es correcta la fórmula?????????????? F_S -> utilizo 1 tanto en lámparas de incandescencia como en las de descarga ya que no me aportan información acerc...
Formar parte de esta comunidad le llevará menos de 1 minuto ;)