ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Hola a todos Tengo una instalación donde se han montado sondas de temperatura, donde el criterio aplicado para la longitud es de un vástago de la mitad de tubo. Esto no me parece mal para pequeños diametros de tubería. El problema es que existen tuberias de DN600 hasta DN1000 con sondas respectivas ...
Hola a todos, Tengo una instalación de MT en triángulo. En uno de los vértices (1) está un transformador que alimenta a los otros dos (2) y (3). Entre 1 y 2 existe concordancia de fases y rotación. Entre 1 y 3 también existe concordancia y rotación. Entre 2 y 3 cerramos y vimos que no había concorda...
Buenos dias, Tengo una duda sobre la configuración de la protección direccional de neutro (67N) en los relé F650 de GE. En una instalación de lineas (enterradas) paralelas entre barras quiero configurar un direccional de neutro en los interruptores aguas abajo de las lineas y dirección hacia arriba....
Hola Ana, La ecuación de Bernoulli se deduce de suponer entre otras cosas que el fluido es incompresible y no viscoso. Hace un tiempo hice un cálculo parecido pero con diámetros muy pequeños, creo que usé una aproximación que saque de investigar por algún libro que me sirvió para bien. Investiga a v...
Si antes de la caldera tienes un registro con purga para evitar que entren los condensados a la caldera me encaja más.
Los gases no salen con una pequeña sobre presión del orden de mbar? que puedan salvar si la pendiente es hacia la caldera o hacia la chimenea?
Saludos
Hola Sanchez_
Me interesa saber pq una ligera pendiente hacia la caldera.
Saludos
Hola,
Alguien puede decirme donde encontrar algún manual o documentación sobre la programación en el TSX Premiun. He programado un poco en lenguaje de contactos para siemens, pero necesito aprender algunas nociones en lenguaje de bloques en este plc de telemecanique.
Gracias por adelantado
Saludos
No entiendo pq no te planteas una torre de refrigeración cerrada, o un aerorrefrigerador.
Y una tubería preaislada? Desconozco los precios de estas tuberias de pequeños diámetros.
Saludos
Tienes calderas de agua caliente para recuperar el calor de los gases de escape, y como te decían aerotermos o intercambiadores para el calor de la refrigeración del motor.
También hay intercambiadores gases-aire. Mira en kalfrisa
Saludos
La norma es un poco antigua, pero creo que todavía está en uso
Orden 18 10 1975
y la une 123001
Saludos
En el manual encontrarás el esquema de conexión. Si no lo encuentras, avísame y te escaneo los esquemas de conexión del manual que tengo yo. Saludos http://www.schneiderelectric.es/sites/spain/es/productos-servicios/automatizacion-control/oferta-de-productos/presentacion-de-rango.page?c_filepath=/te...
Si tienes un problema de caudal solo en el toallero y no en los demás radiadores se me ocurre que puede ser pq al agua le cueste menos ir por los radiadores que por el toallero. Tendrás que equilibrar el circuito
Saludos
Estos motores tienen varios circuitos refrigerados por agua y que si no los aprovechas tienes que disiparlo con aerotermos o torres de refrigeración. El calor a disipar por ventilación de la sala es por radiacion del altenador, radiación del grupo mecánico y las perdidas de calor a través de las tub...
Hola, No entiendo muy bien lo de la ventilación natural. Con 1400 kva, tendrás unas perdidas por radiacción del motor, generador y equipos auxiliares de más de 150 kW, lo que te da un caudal de más de 40000 m3/h. Con estos motores se se suele poner uno o dos ventiladores de impulsión apuntando direc...
Formar parte de esta comunidad le llevará menos de 1 minuto ;)