La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Hola, soy ingeniero técnico industrial. Siempre envuelto en todo tipo de marrones relacionados con las instalaciones eléctricas.
Lamento no haberme presentado antes , pero me dirigí al foro como remedio a unas dudas urgentes que se me presentaron en el trabajo.
Saludos a todos.
Pasado el tiempo , Sr. Bacterio, ¿al final cómo solucionaste esto?
Yo tengo exactamente el mismo problema en una instalación y soy yo quien provoca los disparos de los diferenciales. Junto neutro y tierra en una base de enchufe y me saltan diferenciales que no tienen nada que ver entre sí.
Saludos.
Gracias por la referencia Valles. En tu respuesta dices que todo se solucionó en el hospital de Valladolid uniendo la tierra de protección con la tierra de neutro, es decir la tierra de neutro y la tierra de masas de baja tensión. Me lo pensaré , pero creo que pasar de tener una red tt a una red tn ...
Tengo un problema en una instalación eléctrica compuesta por un cuadro general y subcuadros. Provoco un salto de diferencial en un circuito de subcuadro , por ejemplo tocando con el neutro de ese circuito con tierra. Me salta : el propio diferencial , y unos cuantos diferenciales de subcuadro de su ...
Hola.
En el reglamento de bt , en la itc-bt 18 , se dice que la sección de los conductores de protección puede o bien sacarse de la tabla 2 del apdo. 3.4 o bien de la norma UNE 20.460-5 - 54.
Si alguien me puede decir de dónde puedo sacar o descargar esta norma, se lo agradezco.
Saludos.
Hola Alcio y Valles.
Pondré mi propio analizador y a ver si te puedo dar una respuesta más detallada, Alcio.
Valles , lo de la resonancia del 5º armónico puede provocar un disparo por magnético del interruptor?
Saludos.
La bobina de disparo que tiene el interruptor está únicamente conectada a un relé diferencial que no ha saltado nunca. Tenemos en torno a un 7% en armónicos de tensión. Lo más llamativo del caso es que para los armónicos 35 y 46 , tenemos que están en torno al 300% de In. Hay batería de condensadore...
Hola. Tengo en una instalación eléctrica la presencia de armónicos de intensidad de muy elevada frecuencia. No sabemos a ciencia cierta si son la causa de los disparos de un interruptor de caja moldeada de 630A. El analizador de redes que hemos colocado no hace pensar que este interruptor salte por ...
Hola compañeros, gracias por contestarme. Yo pertenezco a la empresa que ejecuta la instalación eléctrica , no a la que hace el proyecto. El problema es que yo quería cumplir con todo lo que me pide el proyecto (un esquema TT). Por razones que no vienen al caso fue la empresa constructora la que rea...
En un centro de transformación (propiedad de abonado) que está a punto de terminarse , encontramos que las instalaciones de puesta a tierra de masas de baja tensión (estructura del edificio) está unido (continuidad 0 ohmios) a lo que es la tierra de neutro. Lo que se pretende tener es una red TT con...