ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Al ser una sistema de emergencia se debe de dejar a toda la sala de calderas sin electricidad, de tal manera que caldera, quemador, luminaria e incluso electroválvulas quedan sin alimentación electrica, como las electroválvulas son de rearme manual Normalmente cerradas impediran el paso del gas a la...
a la 1ª pregunta tu eres el que debe de saber a qué presión sales del contador según equipo de regulación y caudal del contador, lo normal para una instalación con contador G-4 es tomar una presión inicial despues del contador de 195 mmcda o lo que es lo mismo 19'5 mbar. tienes que tener en cuenta q...
la distancia minima entre una caldera y un de posito de almacenamiento de Gasoleo C de hasta 1.000 lt. es de 1 mt.
Entre ida y retorno sólo se me ocurre dos posibilidades. 1ª una válvula de tres, que no es el caso pues en la foto se aprecia sólo 2 vías. 2ª Una válvula de presión diferencial, que protegería la bomba de circulación en caso de que la mayoría de circuitos se encuentren cerrados, favoreciendo la circ...
No tengo mucha experiencia en este tipo de instalaciones, pero sí que conozco una en unos baños árabes que utiliza este sistema en la zona de piscinas y por lo que yo sé, les funciona bastante bien.
A la primera pregunta no sé como contestar, supongo que si la instalación estaba legalizada anteriormente y la altura estaba permitida en la normativa aplicable en esa fecha, sólo tendrás que adaptar la instalación en las partes de la misma que técnicamente sea posible. Ahora que si no fue legalizad...
Una sala de calderas tiene distintos dispositivos de seguridad dependiendo de la ubicación, combustible y potencia de la caldera, en caso de una fuga de gas es más probable que sea la propia caldera la que produzca la explosión ya que no tiene porqué ser una caldera estanca, y las continuas maniobra...
Exactamente igual, pero en la rampa de descarga de la batería se deberá de instalar un inversor automático que haga también la 1ª etapa ( Normalmente 1'50 bar, nunca superior a 2 bar.) y seguidamente el limitador de presión. El resto como en el depósito de propano. No obstante en la UNE 60670 se dic...
Existen empresas especializadas en suministro de material para instalaciones de gas, que tienen equipos de bocas de carga desplazada ya homologadas por las distintas empresas suministradoras. Para conocer que elementos la componen y un esquema de principio, puedes tratar de buscarlo en sus paginas d...
Realmente el motivo de instalar el cuadro de maniobra fuera de la sala de calderas no es por el riesgo que entrañe, ya que el funcionamiento de la propia caldera supone un riesgo infinitamente superior. Lo que sí es cierto es que si ocurriera un accidente en la sala de calderas sería más lógico pode...
Normalmente en una instalación alimentada desde un depósito fijo de almacenamiento de GLP la presión de suministro se realiza en dos etapas. 1ª etapa, a 1'750 bar que va desde el depósito hasta la llave de aparato. Se consigue instalando un a la salida de la multiválvula del depósito un regulador re...
Creo que además de posible sería recomendable, sobre todo si es una sala de calderas de más de 70 kw de potencia, aunque en realidad en este caso serían unificar 3 proyectos en uno solo, calefacción, sala de calderas y gas. Tendrías que aplicar el RITE por calefacción, el RD 919/2006 de 25 de julio ...
El retorno en una instalación de A.C.S. no es un circuito cerrado, consiste básicamente en realizar un circuito en paralelo al A.C.S. y comunicado con el mismo de manera que cuando no halla consumo exista un circulación de agua por todas las tuberías, esta circulación se garantiza con una bomba de c...
Existe una UNE para el tema de prevención de legionela ( UNE 100-039-94) que a grandes rasgos viene a decir lo siguiente. La temperatura de acumulación de A.C.S. debe de ser de unos 60ºC y se deberá de dotar al sistema de manera que periódicamente puedas elevar la Tª de acumulación por encima de los...
Para MEDIANERO: La válvula de seguridad de un circuito de calefacción por agua caliente, no está dimensionada para vapor, pues el propio sistema deberá de estar dotado de las medidas necesarias para que nunca se produzca vapor, pues serán muchos los elementos que se dañen si esto ocurriera. En cuant...
Formar parte de esta comunidad le llevará menos de 1 minuto ;)