» Descargar ACIEBT02A ver: Estoy hablando de un Centro MT/BT, y el medidor de paso y contacto por tanto sera el que inyecta 5 A. Para Valles: comentarte que si lees bien digo considerando que abrimos los puentes y mantenemos la tierra que se mide conectada a una tierra provisional auxiliar. No te cuento si como tierra ...
Teniendo en cuenta que el sistema de las redes publicas en España es el TT, no creo que se puede usar un esquema TN , ni siquiera de manera provisional.
Buenas tardes: Alguien me podria decir por que hay que realizar las medidas de tension de paso y contacto con la instalacion descargada, considerando que no se desconectan los puentes de prueba de tierra para hacer estas medidas. Lo mismo respecto de la medida de tierras, considerando que abrimos lo...
Buenas tardes: Tenemos un trafo con la pieza superior de pasatapas dañada, y queremos sustituirla. El transformador es hermético de llenado integral, y no sabemos si habrá algún problema al cambiarlo puesto que me comentan que se saldría el aceite y habría que desencubar para sustituir la pieza. La ...
Por otra parte ya que en la ejecucion de tierras, el punto de desconexión independiza el electrodo enterrado de puesta a tierra del resto de la instalación, el abrirlo supone desconectar el mallazo equipontencial, lo cual en mi opinion desvirtua totalmente la medicion. Falso. Desconectarlo no lo se...
Buenas tardes: El fabricante comenta: Campo de aplicación: para la protección de los conductores en instalaciones fijas o móviles en el`campo civil e industriales en maquinas gracias a su elevada flexibilidad y resistencia a los aceites minerales Tipo de instalación: principalmente en superficie de...
wenner escribió:Según la itc-bt-21 tabla 3, es válido para instalaciones para instalaciones en paredes, techos y falsos techos, para montaje en superficie no cumple.
Yo tambien creo que se debe medir cerrada, ya que como dice jesual es asi como estara normalmente trabajando. Por otra parte ya que en la ejecucion de tierras, el punto de desconexión independiza el electrodo enterrado de puesta a tierra del resto de la instalación, el abrirlo supone desconectar el ...
Buenas tardes:
¿Se desconecta la tierra de herrajes para realizar la medicion de Tension de Paso en un Centro de Transformacion?
Algunas Ocas nos hace abrir el electrodo de puesta a tierra y otras Ocas no.
¿Que opinais?
Un saludo
Buenas tardes: Tengo un tubo que se esta colocando para instalaciones interiores, no voy a decir el fabricante pero es flexible de tipo vaina en espiral, clasificación 2311, según esto con el reglamento en la mano, no se podría usar para instalaciones interiores. El fabricante comenta: Campo de apli...
Buenas tardes: Tengo una documentacion de Endesa donde comentan que para el control de resistencias a Centros de Transformación, se deben medir la resistencia de acoplamiento , ademas de la resistencia de herrajes y neutro. Yo entiendo que es una resistencia extra que se produce por la influencia mu...
Buenas tardes: Tras comentar el tema con gente de Endesa, parece lógico que el neutro de la estrella de los transformadores se coloque a la tierra de herrajes. Si se produce una derivación a tierra en alta tensión,y lo colocasemos a la tierra de neutro, dicha tierra tendría que tener un valor lo suf...
Buenos días: Ante todo gracias por responder. He estado viendo lo que comentas y mi duda surge cuando veo en el reglamento de Centrales Electricas en la MIE RAT 13 el apartado 6.2 Puestas a tierra de servicio, que dice se conectara a la tierra de servicio entre ellos los elementos que en su a aparta...
Buenas noches a todos: Tengo un Centro de Entrega y Medida en Media Tensión en un edificio aislado y que esta a unos 500 m del centro de transformación donde se encuentra el Trafo. Si los trafos de medida estan en le Centro de Entrega, ¿debería crear dos tierras una de herrajes para las masas metáli...