ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02No estoy muy puesto en el tema pero, ¿está puesto el neutro a tierra?
Dentro de la base de Torrejón hay una distribución en alta (centros de transformación) que ya tienen su medida y pertenencen a zonas de la base. Perdona mi firmeza al decirte que tendrías que consultar con el departamento al que corresponda el centro de donde vas a coger la línea y éste a su vez, s...
Los pulsadores van a estar regulados un tiempo determinado, fijo. Los detectores de movimiento pueden estarlo bastante menos y puede considerarse un ahorro al cabo del año. En los pasillos largos, en hoteles por ejemplo, se puede seccionar los encendidos más aún sin ser un engorro para los usuarios...
Creo que no lo hago correctamente pero si vas a esta dirección quizás te pueda ayudar.
No dejan de ser las tablas del reglamento de baja tensión.
De todas formas deberías de calcular la caída de tensión admisible también.http://www.foroelectricidad.com/viewtopic.php?f=12&t=39
Buenas. Yo en primer lugar lo que haría sería medir el aislamiento del bobinado (entre ellos y entre tierra también). Si uno de los bobinados ha perdido aislamiento va a producir un calentamiento; si no tuviera la protección interna seguramente dispararía el térmico del guardamotor (si lo tiene). U...
Buenas; creo que ya comentó osca que deberías aislar la instalación para poder comprobar si es debido a ella o al CT. Hay averías que te pueden calentar la cabeza y luego técnicamente ser una tontería. Dejar un puente de pruebas abierto o flojo en su conexión después de una revisión no sería la pri...
Totalmente de acuerdo, pero la inspección no tiene por qué pedir protección diferencial independiente para cada circuito. Aunque parezca una burrada sé que han pasado cuadros generales con una única protección diferencial general, incluso cuadros secundarios de distribucción de plantas. No sé hasta...
Según entiendo, lo que se han querido ahorrar es el interruptor de llegada del complementario. Pués lo han hecho. Lo que no quedaba muy claro era anular el que ya existía (el general de red), porque me imagino que sigue existiendo. Digo ésto por que en muchos casos te encuentras con la dificultad d...
Te voy a hacer un comentario (pero pensad que me voy a esconder muy rápidamente, así que no me vais a dar)............ Imagínate por un momento que el instalador ha bajado el magneto. general a 4x10 A. y que los unipolares tú no los has visto y te has encontrado bipolares con sus neutros correspond...
roverman escribió:Pero es que con ese esquema no puedes registrar los periodos horarios ni la fecha...![]()
Solo contabilizas el nº de horas que marcha el motor
Hola a todos. Según esas cuentas (alrededor de 60 kw), no sé que te parecería... Yo instalaría 3 líneas tetrapolares, con tierra claro, de 5x10. Pondría en cabecera la protección diferencial que interesara (una solo, varias, de menor o mayor sensibilidad, etc) y a cada línea un magnetotérmico de 32...
Yo utilizaría un interruptor horario diario de carril (de "levas" mismamente) marca "orbis" o similar para definir el horario en que necesitas que funcione y luego en paralelo con la bobina del contactor un contador digital "de esos que se ponen en las puertas de los cuadro...
1.-sustituir la línea actual que alimenta el cuadro general desde el contador por una AS+. 2.-de la cabecera de dicho cuadro general sacar otra línea AS+ hacia la bomba. 3.-cartelito de turno en la CPM avisando de que aguas abajo hay bomba contraincendios, "no cortar". Si no se pone una d...
Por relajar un poco el tema..............¿A quién se le ha ocurrido instalar el cable antes de saber la potencia que se quiere suministrar? ¿Qué tipo de receptores se van a alimentar de ese cuadro? ¿Motores (1,25; 1,30, cosenos)? ¿Hay tipos diferentes de alumbrados (1,8)?, etc. Ya sé que la "cu...
Formar parte de esta comunidad le llevará menos de 1 minuto ;)