ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Yo tambien estoy de acuerdo con vosotros pero solo comento lo que luego sucede en las inspecciones iniciales de baja tensión. Si pones un magneto de 40 después del IGA aunque sea un absurdo acabas con la historia, es una posible solución.
Muchas gracias por las respuestas, según he entendido por muy pequeño que sea la zona exclusivamente de público deberá tener 3 lineas de alumbrado cada una con un diferencial a parte. Si existen más lineas de alumbrado en lugares como la cocina o almacen no contaran como lineas de alumbrado. Si me e...
Una cosa son las viviendas que el REBT especifica los circuitos deben haber y la otra son instalaciones que requieren inspección previa como puede ser un LPC, Riesgo de incendio, industrias, mojado...etc En las inspecciones no dejan que precisamente pase eso. Diferencial de cabezera no existe, el IG...
En principio si hay un cambio de titular y el anterior se dio de baja, compañía te solicitará que hagas el proceso reglamentario de proyecto+inspección para que puedas legalizar la instalación. Si el anterior dueño se llevó todo, creo que lo mejor sería realizar de nuevo la instalación y el proceso ...
Buenas, Según se pide en las inspecciones eléctricas, no puede haber ningun diferencial que la suma de sus magnetotérmicos sea superior a su amperaje. Por ejemplo un diferencial de 40A no puede tener 4 magnetos (10+10+16+10). Muchas veces, ingenieros e instaladores, justifican que no está sobrecarga...
Buenas, Tengo una duda respecto a las lineas de alumbrado en los locales de pública concurréncia. Según tengo entendido es necesario que, ocurriendo el corte de corriente de alguna linea de alumbrado, debe quedar garantizado 2/3 partes del local iluminado. Es decir tenemos que tener como mínimo 3 di...
En Cataluña al tratarse de un parking de más de 25 plazas se considera que se necesita inspección. Al no ser un parking público o con rotación de vehiculos no está considerado como Local de Pública concurrencia por lo que sería absurdo contemplar la ITC-BT-28, donde se considera que es Pública concu...
Buenas noches, A ver si alguien me puede echar un cable. El otro día me preguntaron que en una entidad bancaria tienen los siguientes consumos: FASE R --> Consumo de 16,4 A FASE S --> Consumo 4,5 A FASE T --> Consumo 4,2 A Cual sería el consumo total? Claro como cada fase está protegida y va por sep...
Formar parte de esta comunidad le llevará menos de 1 minuto ;)