ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Hola Upulu, Creo recordar que Cosntrubit también tiene una aplicación de Gestión de Residuos que te genera el presupuesto en función de los datos que introduces. Este presupuesto lo genera usando la base de precios del programa, por lo que si tienes la base de datos, tendrás las partidas que necesit...
Hola Osca,
No es lo más adecuado. Lo suyo sería recrecer el tabique. Entre otras cosas, habría que ver si se cumple DB HR según los espacios que separe el tabique.
Saludos
Hola, Si te sirve de motivación, el mejor ingeniero de caminos con el que he colaborado terminó la carrera con más de 50 años. Eso si, es profesor de matemáticas, por lo que controlaba bastante los números. Sus proyectos son una joya. Los redacta como si fuera un texto didáctico e incluso les añade ...
Hola nuevamente, Ya he podido consultar la UNE 23.500 y esta es mi interpretación: En el apartado 6.4.4.3, suministro eléctrico, dice: " Para proteger los cables de la exposición directa al fuego, estos deberán pasar por el exterior del edificio o atravesar solo las zonas donde el riesgo de fue...
Hola, Estoy preparando un proyecto para un almacén que no es pública concurrencia. Me surge la duda de si los cables del circuito eléctrico del grupo deben ser AS+. A falta de mirar la UNE 23500, sistemas de abastecimiento de agua contra incendios, que no la tengo a mano ahora mismo, no encuentro na...
Hola, Si te sirve de ayuda, en la Guía Técnica de Aplicación del REBT (GUÍA-BT-28) viene muy bien explicado como calcular la superficie y a quienes considerar. Pero como dicen los compañeros, con 500 m² difícil es que no sea pública concurrencia. Yo los pasillos entre expositores, puesto que por ell...
Por lo que estoy leyendo estáis hablando de precios razonables. Por mi zona se está hablando de menos de 150 €.
Es increíble, se ha iniciado una guerra de precios antes incluso de que haya demanda.
Hola "estudianteconganas", Tendrás que escoger el diámetro de tubo exterior que te indique la tabla 9 de la ITC-21 para el número de conductores y sección de los mismos que tengas, y que te permita albergar esos conductores con su sección ampliada un 100 % (punto 2 de la ITC-15). Lo de los...
Hola Sulaba,
Pues finalmente lo dejé sin reserva, pues es la "práctica". Debe haber una excepción no escrita, de estas que hay tantas, y que los que lo afrontamos por primera vez desconocemos.
Pero insisto en mi último comentario: según la UNE es necesario.
Saludos
Gracias compañeros por vuestras aportaciones. Conforme a normativa creo que está bastante claro que el sistema de impulsión debe tener al menos una fuente alternativa de energía para asegurar, en caso de fallo de la primera, el funcionamiento del sistema. La cosa es, que como es mi primera instalaci...
¿Por qué? Porque me parecería más difícil garantizar el suministro en el caso de un accidente o un corte del suministro del edificio. Entonces, esto lleva a que si es necesaria la batería para garantizar que si hay fallo en el suministro eléctrico la impulsión funcione durante por lo menos una hora...
La línea que alimenta al grupo ¿no debería ser independiente de la del resto del edificio? ¿Por qué? La linea que alimenta al grupo se sitúa en un circuito independiente, con su propio magneto y diferencial, pero que parte del cuadro general de mando y protección del establecimiento. El cable del c...
El REBT también tiene cosas que decir al respecto, mírate la ITC-28. Si es pública concurrencia necesitaras un suministro para emergencias. Ya lo había tenido en cuenta y según el punto 2.3 no son necesarios, por las características del local, ni suministro de socorro ni de reserva. pues entonces ¿...
Goran Pastich escribió:El REBT también tiene cosas que decir al respecto, mírate la ITC-28. Si es pública concurrencia necesitaras un suministro para emergencias.
Hola compañeros, Estoy proyectando una instalación de BIEs por primera vez para un pequeño supermercado (520 m² construidos) y me ha surgido la siguiente duda: La instalación de bombeo para una red de BIEs compuesta por una única bomba principal más la jockey y con alimentación exclusiva desde cuadr...
Formar parte de esta comunidad le llevará menos de 1 minuto ;)