Supongo que te refieres a una canalización eléctrica. En el caso de Unión Fenosa, tienes que solicitar suministro y ellos te diseñan lo que tienes que hacer. Si la red está cerca lo mas corriente es que no diseñen arqueta. De todas formas siempre es mejor la arqueta para caso de averías

Re: arquetas para picas de puesta a tierra?

por tucx99 ¦ 27 Mar 2010, 22:34 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: arquetas para picas de puesta a tierra? ¦ Respuestas: 11 ¦ Vistas: 3484

Se instalan dos cajas de seccionamiento, una para la tierra de protección y otra para la de neutro. Ambas cajas han de estar separadas como mínimo 1 metro (Según normas Iberdrola). Adjunto te subo una foto de una de estas cajas. En el caso de UNION FENOSA, obligan en el caso de la tierra del neutro...