ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Cuando algo no funcione en el coche, ya que somos ingenieros y sabemos utilizar un tester, comprueba que el citado fusible no esté fundido, en la mayoría de los coches varios elementos se alimentan de un mismo fusible, pero el aa suele ir a parte por su mayor consumo, busca los fusibles del coche, l...
Hola a todos!! Resulta que se me ha planteado un problema, más que de cálculo, de ejecución. Resulta que tengo que hacer una línea subterránea que de servicio a unos consumos pequeñitos pero distribuidos, y digamos que desde el punto de suministro (CT) hasta el primer consumo tenemos un par de kiló...
Buenas. Supongo que el jefe te lo moverá a donde corresponde. Otra cosa, especifica algo más en el título del post lo que necesitas. A ver, según el REBT ITC-BT-13: En el caso de edificios que alberguen en su interior un centro de transformación para distribución en baja tensión, los fusibles del c...
Muy buenas, tengo una dudilla, vereis... estoy haciendo un proyecto sobre un centro comercial, el cuál posee un trafo a su completa disposición (de la compañía suministradora), el tema es que el trafo está bastante cerca del centro (a 3m de la fachada y a 20 en total hasta la centralización de conta...
Muy buenas, ya que aquí todo el mundo es educado y tal me gustaría presentarme, y ofrecer mi ayuda en todo lo que pueda ya que soy ITI eléctrico (junior, haré lo que pueda XD)
Saludos!
Formar parte de esta comunidad le llevará menos de 1 minuto ;)