Re: dimensionamiento línea

por diegoko ¦ 20 Abr 2010, 11:30 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: dimensionamiento línea baja tensión por criterio térmico ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 946

Pese a no conseguir el resultado adecuado, creo que el resultado de esa hoja de cálculo no es correcto, ya que los cables de la línea son cables unipolares, uno por fase, de modo que la sección vendra en función de la potencia por fase y con ella calcular la intensidad, en este caso habria que dimen...

Re: dimensionamiento línea

por diegoko ¦ 19 Abr 2010, 20:52 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: dimensionamiento línea baja tensión por criterio térmico ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 946

Las líneas alimentan a motores, esas líneas si las he dimensionado, todas ellas tienen una seccion de 2.5 mm^2. La mayor caida de tensión real de las líneas del cuadro es del 3.48% y la caida de tensión de la línea anterior a la cual quiero dimensionar tiene una caida de tensión real del 0.2%. Por s...

Re: dimensionamiento línea

por diegoko ¦ 19 Abr 2010, 20:31 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: dimensionamiento línea baja tensión por criterio térmico ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 946

Es para un trabajo de clase... en principio solo necesitaba que me dierais una idea general de como calcular la corriente que circula por el conductor, pero bueno me explayo un poco mas: La linea tiene na longitud de 80 ,. el table es del tipo RV 0,6/1kV de Cu, unipolar, bajo tubo en montaje superfi...

Hola, Estoy tratando de dimensionar una línea de baja tensión, conectada a las tres fases y el neutro N, alimenta a un cuadro del cual parten las siguientes líneas: dos líneas conectadas a las tres fases y al neutro, otra tres línea de cada una de ellas conectada a las tres diferentes fases R,S y T ...