Re: Diferencias entre diferentes tipos de falta

por kodro ¦ 12 Ene 2012, 16:51 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Diferencias entre diferentes tipos de falta ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 2036

Cerilloclase, si estás estudiando fuera supongo que te manejarás en inglés, así que te recomiendo que te hagas con el Power System Analysis and Design de J. Duncan Glover. Ahí puedes encontrar buena parte de las respuestas a tus dudas, pero me parece que vas a tener que currar un poco, asi que ánimo...

Re: Distancias entre trafos de 1/2 tension

por kodro ¦ 12 Ene 2012, 16:40 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Distancias entre trafos de 1/2 tension ¦ Respuestas: 2 ¦ Vistas: 1268

Mira el catálogo Schneider de centros de transformación prefabricados y ahí puedes sacar hasta el diseño. Porque para dos máquinas, recuerdo que Ormazabal situaba cada máquina en un extremo del edificio prefabricado, pero en el edificio de Schneider ambos estaban juntos. De cualquier manera, a parte...

Evidentemente, al reducir de potencia vas a tener que establecer un nuevo contrato ya que la potencia "contratada" va a ser distinta. Ahora bien, ese cambio de contrato supongo que no debería requerir ningún gasto. Otra cosa, es que si el cambio es muy importante requiera el cambio de los ...

Yo no he oído hablar nunca de cargas electroestáticas en un rotor. De lo que sí he oído es de corrientes inducidas en el eje del rotor. Estas corrientes se producen porque en definitiva, en el eje de un generador lo que tenemos es un elemento metálico (el eje) y altas corrientes circulando por las e...

Re: Protecciones en centro comercial

por kodro ¦ 12 Ene 2012, 16:10 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Protecciones en centro comercial ¦ Respuestas: 15 ¦ Vistas: 5235

En primer lugar indicar que las protecciones diferenciales (sobre todo en instalaciones de BT) no suelen llevar selectividad y actúan instantáneamente, ya que lo que detectan son corrientes de defecto a tierra y estas corrientes hay que despejarlas cuanto antes. En lo que respecta a la sensibilidad ...

Re: ¿Como se calcula el consumo del trafo?

por kodro ¦ 12 Ene 2012, 15:59 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: ¿Como se calcula el consumo del trafo? ¦ Respuestas: 22 ¦ Vistas: 9565

Solo un par de puntualizaciones: Tu analizador de redes estará conectado en BT. Tu contador está conectado en MT. El analizador no tiene por qué estar conectado en el lado de BT, ya que al igual que el contador puede estar conectado a la salida de los trafos de tensión e intensidad que están midiend...

Re: Sección mínima para el transporte de energia.

por kodro ¦ 12 Ene 2012, 15:37 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Sección mínima para el transporte de energia. ¦ Respuestas: 2 ¦ Vistas: 879

Yo creo que no existen secciones mínimas definidas, lo que si existe son distintas normativas que regulan el diseño del conductor dependiendo del tipo de instalación. Normalmente, independientemente del tipo de instalación, para el cálculo de un conductor tienes que hacer las comprobaciones de: 1) I...

Re: Contratar contador particular El tema está resuelto

por kodro ¦ 12 Ene 2012, 15:29 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Leyes para contratar contador de propiedad y de comunidad ¦ Respuestas: 14 ¦ Vistas: 4844

Desconozco si alguna normativa indica que primero se debe contratar la comunidad, pero desde luego es muy raro que se vaya a contratar una vivienda antes de contratar la comunidad, entre otras cosas porque se entiende que no se puede vivir sin luz de la comunidad (ascensores, iluminación, ventilació...

Solo puede haber un única derivación individual que vaya desde el contador al cuadro general donde la compañía te coloque el ICP que en este caso será máximetro. El contador seguramente lo tendrás que cambiar y desde luego que los trafos de intensidad también (actualmente han de tener ya medida indi...

Re: ¿Como se calcula el consumo del trafo?

por kodro ¦ 11 Ene 2012, 18:12 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: ¿Como se calcula el consumo del trafo? ¦ Respuestas: 22 ¦ Vistas: 9565

Un transformador de esas características ha de tener unas pérdidas en vacío (=consumo en vacío) de unos 3-5 kW. Si el analizador te está dando 43 kW de consumo, entonces es que el resto de la planta está consumiendo 43-3=40 ó 38 kW y no hay más vuelta de hoja. Lo que has de hacer es aclarar que es l...

Puede ser que se trate de la rotura de algún conductor tensado. En muchas subestaciones algunos elementos como las barras, los bypasses, las redes de tierras superiores, ..., suelen realizarse con conductores tensados (igual que en una línea) y suelen ir a una altura superior a la del resto de eleme...

Re: El gran hilo de las presentaciones

por kodro ¦ 09 Ene 2012, 17:03 ¦ Foro: Bienvenida a nuevos usuarios ¦ Tema: El gran hilo de las presentaciones ¦ Respuestas: 6662 ¦ Vistas: 2752490

Buenas tardes, ya no recuerdo si me he presentado o no, porque me inscribí hace unos 3-4 años y la verdad que no lo recuerdo. Ahora he vuelta a retomar el tema y como veo que los administradores no se andan con chiquitas me he dicho voy a presentarme no sea vaya a ser que no me haya presentado. Pues...

Re: equipamiento centro de transformacion

por kodro ¦ 02 Ene 2012, 20:50 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: equipamiento centro de transformacion ¦ Respuestas: 5 ¦ Vistas: 2013

Yo creo que no es recomendable ponerlo en la misma habitación ya que si hay un problema de incendio o explosión en el trafo que afecte al SAI estás haciendo un pan como unas tortas.

Saludos.

Re: Rotura de transformador por sobretensión

por kodro ¦ 02 Ene 2012, 20:41 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Rotura de transformador por sobretensión ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 4322

De primeras, me parece un poco raro que un rayo en el lado de 20 kV cause un problema en el lado de 6 kV del transformador. Porque, si no he entendido mal la parte que va intemperie y por tanto la que es susceptible de que le caiga un rayo es la de 20 kV, no? Tampoco me queda muy claro si el CT que ...

Re: UPM o UC3m??

por kodro ¦ 02 Ene 2012, 19:18 ¦ Foro: Estudios y formación ¦ Tema: ¿Dónde estudiar ingeniería biomédica en Madrid: en la UPM o en UC3m?? ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 3230

En la UPM hay esa especialidad? Yo he estudiado en ambas y depende bastante de la escuela, sobre todo en la UPM. Comparando la ETSII (la de la Castellana) con la Carlos III, te puedo decir que en la primera se estudia y se curra mucho más y muchas veces sin que eso signifique que vas a aprender much...