Las botellas de los agentes extintores, casi nunca se instalan en exteriores, los gases usados no son tóxicos, aunque si desplazan el oxígeno. Puedes poner un sensor de O2 para que pite en caso de fuga pero es matar moscas a cañonazos, en mi opinión. En cambio existe un sistema mucho mas aconsejable...

No es que debas proyectar una nueva zona para la ampliación , es que cualquier sector de incendios debe coincidir con las zonas de la central: Según UNE-23007-14 un sector de incendios puede estar repartido en varias zonas de detección pero una zona no puede estar cubriendo partes de dos sectores de...

Re: Detección de CO en Garajes

por Fireno ¦ 10 May 2010, 09:03 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Detección de CO en Garajes para ventilación ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 6321

Gracias Tama58: Siento tardar tanto en responderte pero he tenido algún problemilla con el "candado", que ya parece estar resuelto, gracias al "jefe". Tu información me ha supuesto la diferencia entre entender cual es la situación (por fin) y seguir perdiendo el tiempo buscando a...

Hola a todos. Mi terreno es la detección de incendios, y por eso abro este hilo aquí, aunque no se si hay un lugar mas adecuado para exponer mis dudas sobre este tema. La cuestión es que me estoy metiendo en temas de detección de gas y me encuentro con varios problemas cuando se trata de protección ...

Por lo que comentas, parece que la central es convencional, es decir, con zonas de detección colectivas y que una de las dos zonas (o ambas) van a estar divididas entre el nuevo sector y el sótano. El nuevo sector debe tener una zona independiente, por normativa, y no debe haber confusión cuando se ...

Divertidas?

Terroríficas diria yo, no hay nada peor que una instalación con una interferencia aleatoria, te puedes volver loco búscando que es lo que la produce.

Los sitemas de detección y alarma de incendios pueden compartir circuito con cualquier otro, pero se recomienda que estén en uno separado por diferentes motivos: mantenimiento, caida del circuito por motivos ajenos al PCI ... Puede suceder que la centralita (con su fuente y sus baterías) estén en un...

Re: Compartimentación oficina en vivienda

por Fireno ¦ 03 May 2010, 11:32 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Compartimentación oficina en vivienda ¦ Respuestas: 2 ¦ Vistas: 852

No hace falta la puerta, el sector de incendios es una vivienda que tiene una oficina dentro (de su sector).

Re: Instalación PCI en nave almacén de grano

por Fireno ¦ 03 May 2010, 11:26 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Instalación PCI en nave almacén de grano ¦ Respuestas: 5 ¦ Vistas: 1795

Faltan muchos datos:

Es un almacen a granel o con el grano en sacos?

Es un edificio aislado o anexo a otros que puedan verse afectados por el incendio?

Que dimensiones tiene, que capacidad, hay otros usos?

...

Yo me centro en lo que conozco, y respondo a la segunda cuestión ;) Un sistema de detección y alarma de incendios está compuesto de unos detectores (pueden ser de temperatura fija) y un sistema acústico que de la alarma para la evacuación o actuación contra el incendio. Un sistema típico de rociador...

Como poder, se puede, pero tienes que enlazar las 3 centralitas de forma que encaje con el plan de evacuación, si es un subterraneo, se tiene que evacuar todo el garaje a la vez, con la primera detección de fuego (confirmada) que se produzca. Sean centrales independientes o una común, el número de d...