ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Hola Laurilla. Entiendo que tienes en el garaje 40 plazas. Dividiéndolo en dos sistemas. tenemos 2400 l/s por cada uno. que son 8640 m3/h. Con un conducto de 1000 x 250, tenemos, aproximadamente, una velocidad de 9.6 m/s, y una perdida de carga de 0.24 mm.c.a/m, un poco excesiva quizás, pero ten en...
Hola Laurilla. Entiendo que tienes en el garaje 40 plazas. Dividiéndolo en dos sistemas. tenemos 2400 l/s por cada uno. que son 8640 m3/h. Con un conducto de 1000 x 250, tenemos, aproximadamente, una velocidad de 9.6 m/s, y una perdida de carga de 0.24 mm.c.a/m, un poco excesiva quizás, pero ten en...
Mi experiencia: si desclasificas el local: - En Pontevedra: no exigen OCA - En Coruña: SI - En Lugo: creo que tambien - En Orense: no lo sé Conclusión: pregunta en tu Delegación, es un tema CALIENTE... Saludos Saludos deltafox :brindis En Coruña piden OCA? Se te ha dado el caso aunque sea garaje de...
Liados escribió:Sí que puedes descontar el espacio ocupado por el mobiliario para el cálculo del aforo.
Aquí en Pontevedra no dejan descontar el espacio ocupado por el mobiliario, computa todo.

Saludos de otra gallega!!! 
Bienvenido!!!
Yo también se puede decir que soy casi-nueva 
Formar parte de esta comunidad le llevará menos de 1 minuto ;)