ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Hola Laurilla. Entiendo que tienes en el garaje 40 plazas. Dividiéndolo en dos sistemas. tenemos 2400 l/s por cada uno. que son 8640 m3/h. Con un conducto de 1000 x 250, tenemos, aproximadamente, una velocidad de 9.6 m/s, y una perdida de carga de 0.24 mm.c.a/m, un poco excesiva quizás, pero ten en...
Hola Laurilla. Entiendo que tienes en el garaje 40 plazas. Dividiéndolo en dos sistemas. tenemos 2400 l/s por cada uno. que son 8640 m3/h. Con un conducto de 1000 x 250, tenemos, aproximadamente, una velocidad de 9.6 m/s, y una perdida de carga de 0.24 mm.c.a/m, un poco excesiva quizás, pero ten en...
Mi experiencia: si desclasificas el local: - En Pontevedra: no exigen OCA - En Coruña: SI - En Lugo: creo que tambien - En Orense: no lo sé Conclusión: pregunta en tu Delegación, es un tema CALIENTE... Saludos Saludos deltafox :brindis En Coruña piden OCA? Se te ha dado el caso aunque sea garaje de...
Liados escribió:Sí que puedes descontar el espacio ocupado por el mobiliario para el cálculo del aforo.
Saludos de otra gallega!!!
Bienvenido!!!
Yo también se puede decir que soy casi-nueva
Formar parte de esta comunidad le llevará menos de 1 minuto ;)