¿Que dice en concreto la legislación española? ¿hace referencia a esta norma NFPA12? ¿es de obligado cumplimiento?
Sino es esta, entonces ¿a que norma hay que referirse para cumplir en lo que a CO2 se refiere en España a día de hoy?
Gracias por la ayuda.
Hola de nuevo, No sé bajo que norma está diseñado, aparentemente es para inundación total, ya te digo que es una instalación que me encuentro ya hecha. De todas formas el problema no lo tengo con el recinto a extinguir (centro transformación), lo tengo con el recinto anexo donde se están las batería...
Me parece razonable, creo que todas tienen control de pesaje que reporta a la central de alarmas, por lo tanto creo debe bastar para justificarlo como medida preventiva de seguridad para las personas en caso de fuga, de hecho, estoy casi seguro de que además este dispositivo de pesaje y su señal se ...
Buenos días, En gran parte de nuestras instalaciones disponemos de centros de transformación secundarios de distribución a 6 kV, los cuales disponen de sistema de extinción fija por CO2, controladas por cuadros de extinción homologados y existiendo procedimientos de modo que no se pueda acceder a lo...