Se encontraron 22 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

Gracias por la respuesta Antonio. Lo voy a hacer por partes: 85 m2 de camara, 71 m2 de oficina y 194 m2 de almacen de expedicion de productos alimenticios. En las zonas de oficina y de almacen el valor de carga de fuego ya incluye lo que hay dentro, pero en la camara, si cojo la opcion de "arma...

Re: Carga de fuego en cocina de obrador

por hfarreny ¦ 03 Dic 2009, 16:13 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Carga de fuego en cocina de obrador ¦ Respuestas: 6 ¦ Vistas: 3296

En cuanto a como calcular la carga de fuego, para la cocina yo usaria "Alimentacion, platos precocinados", para el almacen "Alimentacion, materias primas" y para el resto "Alimentacion, expedicion" y si hay despachos, "Oficinas tecnicas". El problema de la coc...

Re: Carga de fuego en cocina de obrador

por hfarreny ¦ 03 Dic 2009, 15:44 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Carga de fuego en cocina de obrador ¦ Respuestas: 6 ¦ Vistas: 3296

Entiendo que en el post antiguo se referia a una cocina como podria ser para un comedor de empresa. En el caso que expone foracito, la cocina se puede considerar parte de la actividad industrial, yo aplicaria el RSCIEI: "RSCIEI Art 3 punto 2 - Cuando en un establecimiento industrial coexistan c...

Re: Carga al Fuego Almacen Pinturas y Tubos

por hfarreny ¦ 03 Dic 2009, 15:26 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Carga al Fuego Almacen Pinturas y Tubos ¦ Respuestas: 1 ¦ Vistas: 3564

PVC: Tabla 1.4: Cloruro de polivinilo 21 MJ/Kg Pintura: depende de si es base agua o disolvente. Si no sabes que porcentaje habra de cada, puedes hacer una suposicion de peor caso (o sea, toda con base disolvente) y en la misma tabla 1.4 busca el valor del disolvente que lleve. Por ejemplo, los acei...

Buenos dias, Estoy redactando el proyecto actividad de un almacen de 350m2 para quesos que contiene una camara frigorifica de 85m2. Para el calculo de la carga de fuego en la zona de la camara en el RSCIEI encuentro 2 actividades asimilables: - Armarios frigorificos (1000 MJ/m2 Ra=2) - Edificios fri...

Re: Local reformado que no cumple normativa

por hfarreny ¦ 26 Nov 2009, 09:33 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Local reformado que no cumple normativa ¦ Respuestas: 23 ¦ Vistas: 6083

Te refieres al autor de la reforma anterior? :ein En ningún caso lo van a empapelar, y a tí tampoco porque no estás incumpliendo la Ley Ya reconozco mi desconocimiento de la NBE-CPI/96, pero mi opinion es que en la reforma del 2004 se deberian haber tenido en cuenta estos aspectos en relacion al re...

Re: Local reformado que no cumple normativa

por hfarreny ¦ 26 Nov 2009, 09:04 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Local reformado que no cumple normativa ¦ Respuestas: 23 ¦ Vistas: 6083

He buscado en la web de Valentine la pintura intumescente:

http://www.valentine.es/ind_productos.a ... id_prod=63

Enlaza a una ficha tecnica en PDF

Re: Local reformado que no cumple normativa

por hfarreny ¦ 25 Nov 2009, 15:32 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Local reformado que no cumple normativa ¦ Respuestas: 23 ¦ Vistas: 6083

unomenos escribió:Eso siempre, pues es tu obligación como buena profesional.


¿¿¿¿Buena profesional???? Espera un momento, voy a mirarme la entrepierna .......... uf, que susto, sigo siendo un tio! :yep

:botando

en serio, gracias una vez mas por la respuesta unomenos :brindis

Re: Local reformado que no cumple normativa

por hfarreny ¦ 25 Nov 2009, 11:50 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Local reformado que no cumple normativa ¦ Respuestas: 23 ¦ Vistas: 6083

No soy ningún experto, pero yo apostaría por una combinación de ambas. Coméntale a tu cliente lo que hay, pero que aún así le preparas la documentación porque no hay necesidad del CF. No obstante, en mi pueblo me han pedido algún CF sobre actividades inocuas. Si posteriormente fuera necesario el CF...

Local reformado que no cumple normativa

por hfarreny ¦ 25 Nov 2009, 10:19 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Local reformado que no cumple normativa ¦ Respuestas: 23 ¦ Vistas: 6083

Buenos dias a todos, Os cuento mi duda: Edificio señorial antiguo entre medianeras, local reformado en el 2004. Mi cliente ha alquilado el local para montar una tienda de articulos de regalo, actividad calificada como inocua por el ayuntamiento. La puesta en marcha de la tienda consiste en poner las...

Estuve dandole fuego con un encendedor un buen rato y no se hincho, no creo que la pintura sea intumescente.

Gracias por todo.

Gracias unomenos, lo probare asi.

Buenos dias, Me encuentro en un local en los bajos de un edificio señorial antiguo en el centro de Tarragona. Es muy alto, 4,75m. Las vigas son de madera y metalicas, y tambien hay columnas metalicas cilindricas con adornos tipo modernista. En el local ya han habido comercios, el ultimo hizo muchas ...

por hfarreny ¦ 02 Ene 2008, 10:11 ¦ Foro: Ofimática ¦ Tema: Software para proyectos industriales ¦ Respuestas: 22 ¦ Vistas: 7520

Bueno, al final me decidi por Procedimiento Uno, estoy abriendo el envio y me dispongo a instalarlo. Ya os contare que tal.

Gracias a todos por vuestras aportaciones y feliz 2008

Heribert

Software para proyectos industriales

por hfarreny ¦ 13 Dic 2007, 17:05 ¦ Foro: Ofimática ¦ Tema: Software para proyectos industriales ¦ Respuestas: 22 ¦ Vistas: 7520

Estoy haciendo proyectos de tipo industrial, que implican: - Instalaciones en BT - Instalaciones en AT - Centros de transformacion - Seguridad contra incendios - Instalaciones termicas - Almacenamiento de productos quimicos - Almacenamiento de combustibles Estoy mirando de adquirir software de calcu...