por juanmaw11 ¦ 26 May 2010, 13:44 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: CALENER GT - Caldera Biomasa + Condensacion ¦ Respuestas: 1 ¦ Vistas: 747

Hola, He realizado la simulación de un edificio con calener GT donde tengo un circuito principal con una caldera de biomasa y una caldera de condensación de gas. Luego hay diferentes circuitos secundarios según las zonas del edificio. El ACS aparte de los captadores solares se apoya con la caldera d...

Voy a tratar de responderme a mi mismo, haber si lo hago bien. Como se trata de una red contra incendios, el grupo principal no va arrancar a menos que haya uso de la instalacion (un incendio), pero si lo hará la bomba jockey cuando exista perdida de presión. Si colocamos un deposito de presión para...

Perfecto el gráfico :amo

OK, gracias.

¿Hay algunas reglas básicas para dimensionar este deposito de presión?

Hola, He tratado de buscar algún post sobre esto pero no lo encuentro, si lo hay agradezco la dirección. La pregunta es: ¿Es necesario colocar un deposito de presión en una instalación de protección contra incendios? Revisando un esquema de una instalación que cuenta con un grupo de presión (bomba e...

Perfecto, ahora si no te queda muy clarito.

A la pregunta de aire08, no es un establecimiento industrial es un edificio afectado por el CTE y el RIPCI.

Gracias a todos.

Gracias Tama. Ahora por ultimo, la ultima dudilla que me asalta.... Una vez calculado: 1- Perdidas de carga de la red (suponiendo el caudal total) y en funcionamiento la BIE mas desfavorable. 2- Perdida de carga de la BIE para 100 l/min (35 m.c.a.) 3- Perdida de carga en punta de lanza (25 m.c.a.) 4...

OK, gracias Tama.

No tengo la norma y al final leer tantas opinones me ha confundido del todo.

Entonces si no dispongo de los datos de un fabricante ¿puedo tomar como mas acertados 35 m.c.a para la BIE y 25 m.c.a. en punta de lanza?

Gracias.

Mil gracias unomenos. Esto que me dices ya me cuadra mas. Respecto a la perdida de carga de la BIE y los fabricantes, todavia no he encontrado un fabricante que me de este dato, por eso me baso en la norma UNE EN 671 (que aunque no la tengo) por dos lados diferentes he confirmado lo que menciona: AP...

Hola a todos, Llevo mucho tiempo leyendo el foro pero es la primera vez que participo, espero no crear confusiones. Lo 1ª decir que he leido (creo) todos los post relacionados con el diseño y dimensionado de una red de BIEs. Aqui esta mi duda: Tengo un sistema de extinción de incendios con 9 BIEs. Y...