La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Muchas gracias por vuestras respuestas, ayer estuve de tutorías y el profesor me dijo que estaba todo correcto, salvo lo de llevar 2 líneas a las máquinas. Finalmente he decidido poner en las líneas 1, 2 y 3 un diferencial + magnetotérmico y en las líneas que van a las maquinas solamente magnetotérm...
Jejejeje no te entendido, pero yo de todas maneras lo he hecho asi. Adjunto abajo el trabajo y el esquema general que he hecho, espero que me deis vuestra opinión y corregidme si hay algun fallo de bulto, ya que es la unica asignatura que me queda para acabar la carrera y hasta el lunes no podré ir ...
y ya por ultimo...¿para calcular la sección del cable que va del cuadro general a la caja de protecciones, si ke sumo las intensidades obtenidas para cada tipo de motor como si fuera una no?, ¿o como lo hago?
Muchas gracias Mazinger
Gracias por la respuesta Mazinger!!! Jejejeje me he leido las instrucciones y he cambiado lo que creo que tenia mal...Entonces ya lo entiendo, cada máquina tiene un cuadro de distribucion, por lo que llegará un cable desde el cuadro general de BT a la caja de la máquina y de ahí saldrán 2 cables par...
Hola Buenas Tardes, Estoy realizando un trabajo para una asignatura de mi carrera, consistente en la realización del proyecto electrotécnico de una industria. El problema viene en que en la nave hay 3 máquinas, y cada maquina tiene 2 motores trifásicos de diferente potencia, diferente rendimiento y ...