Básicamente es eso, en qué especificaciones me tengo que fijar en un interruptor para elegirlo, conociendo la intensidad de cortocircuito máxima y la mínima. Por ejemplo Icc máxima = 25.1 kA y la mínima 1.69kA. Para que os hagais una idea el circuito sería un tranformador y a la salida un cable cone...
Otra pregunta, ¿cuál es la fórmula para calcular la potencia del motor con los datos que nos dan?
Me autorespondo: P (kW) = (Par x n) / (9.55 x 1000) = 34.6 kW. Esta es la potencia mecánica. La potencia eléctrica se calcula dividiendo la potencia mecánica entre el rendimiento.
¿Es esto correcto?
Para el nivel de protección y la forma de montaje he elegido IP 34 y IM B3. No tengo claro cuales son los pares de arranque, el par máximo y el par nominal. Me imagino que el par de arranque será el que salga al sustituir en la fórmula con n=0. (par de arranque = 65 Nxm). En cuanto al par nominal y ...
Es un trabajo para clase, a ver si me podeis ayudar. Es necesario elegir un motor trifásico de inducción para accionar un compresor de aire en una industria, con los siguientes condicionantes: • El compresor debe girar a una velocidad próxima a 3000 rpm, presentando el siguiente par resistente en fu...
A ver, he estado haciendo cuentas: He tomado como c.t.a= 5%, es decir 20V. Considero sección de 95 mm2. La resistividad me sale usando la fórmula del enlace: 0.03133 Ohmios/mm2*m Ahora calculo la caida de tensión usando la fórmula: sqrt(3)*resistividad*L*I*cos(phy) / S = 34.37V ¿A partir de aquí ten...
Bien, ya me queda un poco más claro y sí es cierto que para cables de aluminio, la sección es de 95 mm2. He estado viendo las fórmulas de los enlaces y ya está todo un poco más claro. Gracias. Pero el problema es que necesito una hoja de fabricante para saber la densidad del cable y no encuentro ni...
Bien, ya me queda un poco más claro y sí es cierto que para cables de aluminio, la sección es de 95 mm2. He estado viendo las fórmulas de los enlaces y ya está todo un poco más claro. Gracias. Pero el problema es que necesito una hoja de fabricante para saber la densidad del cable y no encuentro nin...
Pues la caída de tensión no se cómo calcularla. Si me puedes ayudar, aunque sea con sólo las fórmulas y explicar por encima lo que tengo que hacer muy brevemente.
No se si la fórmula que hay que aplicar es esta U = 1.73 I L (r cos(phi) + x sen (phi))
pero r y x no se de donde tengo que sacarlas.
A ver, veamos. La intensidad de trabajo teniendo en cuenta la mayoración me sale 106.125A. ¿Cómo calculo la intensidad que voy a comparar con las tablas teniendo en cuenta el factor de corrección?? Lo que he hecho ha sido: 106.125/0.5996 = 176.99A Mirando en las tablas, para 180A , una sección de 50...
En el enunciado nos piden calcular la sección de los conductores de fase y del conductor del neutro del cable tetrapolar.
Hola, tengo que dimensionar un cable tetrapolar conectado a un motor de las siguientes características: 50 kW de consumo eléctrico, 400 V y factor de potencia 0.85. El motor estará situado a la intemperie, a 400 m de distancia del cuadro general de baja tensión de la industria. El nuevo circuito se ...