ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Por lo que veo en la foto tienes una fuente de 3A máximo, por lo puedes hacer circular coma máximo esa corriente por la carga. La potencia que disipa la carga e indirectamente la temperatura que alcanzará será I * I * R , donde R es la resistencia de tu carga e I son 3A. Lo que no se puede saber de ...
Lamento la ortografía pero a veces el corrector de la tableta no ayuda.
Puede ser simplemente un tema de medida. Primero de todo, un variador de frecuencia consume a su entrada un señal de 50 Hz distorsionada en corriente. Es una distorsión bastante conocida, con armónicos principales. El tercero (si monofasico) o quinto, séptimo (si trifasico). Esta medida se puede hac...
Perdón por reiterar pero Carlos, mi visión es como la tuya, la medición no esta bien tomada. Probablemente habrán conectado el cable de Neutro del Analizador y no deberían haberlo conectado. También concuerdo contigo que, a falta de repetir mediciones, lo mejor es considerar que tiene un sistema Del...
Las tensiones son correctas y las corrientes también. Esto es lo que en Latinoamérica y US le llaman un Delta Aterrada o "High Leg" Delta. Se encuentra en las distribuciones aéreas sobre postes con trafos colgados tipo "olla"; los que vemos en la películas americanas. Trato de ex...
Capitaflam, alguna vez he visto sobre catálogo elementos de medida de ABB abrazando cables de MT aislados e indicando sobre ficha tecnica que el comportamiento en cuanto al aislamiento quedaba delegado al aislamiento primario del cable MT. En cuanto a la pantalla, no veo el problema ya que confina e...
Gracias por los enlaces, como fabricante de bobinas Rogowsky me va bien saber lo que existe en el mercado. En cuanto a los Rogowsky ¿mV*A? ó ¿uV*A*Hz? Me explico, como bien pone en uno de los data sheets que enlazas la salida de la bobina Rogowsky es: "Ref.) Output Voltage : 2πf. M. dIp/dt"...
agilf escribió:Comprendido.
Haré lo posible por conocer como utilizar un servidor de documentos on-line.
Comprendido.
Haré lo posible por conocer como utilizar un servidor de documentos on-line.
Hace tiempo que encontré en la página web de LUZNOR el documento al que pertenece esta página: http://img534.imageshack.us/img534/622/image002hzo.jpg Actualmente no encuentro ese documento en la página web, pero lo conservo y te lo puedo mandar en privado. Por lo que se desprende será lo mismo ed qu...
Exactamente, es como hacer una estrella de los tres TI y aterrar el punto central.
Si, yo conocí a un instalador que se ponía el cable en la punta de le lengua, y comprobaba así de que palo era el cable. A alguien se le a ocurrido mirar en el Automático General de que color son los cables? A alguien se le a ocurrido mirar si en el interruptor al lado de la puerta los cables son a...
Buenos días. He instalado alguno ya, y ahora que tengo que volver a realizarlo me vuelve a surgir la duda. Estaría muy agradecido si alguien me aclarara, el pq cuando tenemos un relé indirecto para protección de sobreintensidad y cortocircuito, e instalamos tres trafos de intensidad en el embarrado...
Buenas, no sé de Riesgo Eléctrico pero algo sí de los elementos de mencionas. Desde luego los TI los tendrás que instalar cortocircuitados, después debes seriar los dos contadores y finalmente abrir el cortocircuito para que se establezca la corriente de secundario hacia los contadores. En instalaci...
Formar parte de esta comunidad le llevará menos de 1 minuto ;)