Se encontraron 8 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

por javiesteve ¦ 20 Feb 2008, 18:32 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Dos conductores por fase ¦ Respuestas: 10 ¦ Vistas: 4615

Pregunta urgente para Mazinguer:
¿de donde sacas esa afirmación? yo conozco alguna instalacion de LSBT que alimenta a 3 CGPs y está formada por 2 cables de 240 mm2 por fase.

por javiesteve ¦ 14 Feb 2008, 21:00 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: ¦ Respuestas: ¦ Vistas:

:cabezazo ¡que torpe! Gracias Wulfar...

por javiesteve ¦ 24 Ene 2008, 01:05 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Instalación de proyectores en piscinas ¦ Respuestas: 6 ¦ Vistas: 3117

A ver, tengo 32 metros, la piscina es una especie de 8 y hay que bordearla. He puesto el caso mas extremo para mostrarte que da una sección muy elevada.
He encontrado en internet el catálogo de un fabricante, y por lo que veo, con 10 mm2 de sección sería suficiente... (mira el archivo adjunto)

por javiesteve ¦ 23 Ene 2008, 17:21 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Instalación de proyectores en piscinas ¦ Respuestas: 6 ¦ Vistas: 3117

Antes de saber que estos transformadores podían configurarse para 13,5V hice mis cálculos: Para una línea de 40m a un proyector de 300W y una caída de tensión máxima de 0,54V 0,54 = 2 x 40 x 300 / 56 x 12 x S despejamos la sección: S = 66 mm2. que corresponde a un cable de 70mm2 ¿no es un poco exces...

por javiesteve ¦ 23 Ene 2008, 10:09 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Instalación de proyectores en piscinas ¦ Respuestas: 6 ¦ Vistas: 3117

Estos transformadores (ej: SEVEIN serie PI) están fabricados para que, dependiendo entre que bornas conectes los 230V del primario obtengas en el secundario 12,5V - 13V ó 13,5 V. Y se supone que esa tensión la obtienes en carga...

por javiesteve ¦ 22 Ene 2008, 19:44 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Descarga al tocar simultáneamente una verja y una farola ¦ Respuestas: 12 ¦ Vistas: 3997

¿que se instaló antes, la farola o la verja? ¿de quien es la culpa? Pienso que si la verja hubiera tenido una conexión a tierra habría actuado el diferencial de la instalación interior y en ausencia de diferencial la tensión de la verja sería muy baja. Por tanto la verja debe estar conectada a tierr...

Instalación de proyectores en piscinas

por javiesteve ¦ 22 Ene 2008, 18:39 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Instalación de proyectores en piscinas ¦ Respuestas: 6 ¦ Vistas: 3117

Necesito saber si estos cálculos son correctos: Para el cálculo de las líneas a los proyectores de una piscina he tenido en cuenta que los transformadores de piscina pueden instalarse de forma que, dependiendo de la distancia al proyector, la tensión de salida sea de 12,5 V (10m); 13 V (25m) ó 13,5 ...

por javiesteve ¦ 22 Ene 2008, 12:42 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: ¦ Respuestas: ¦ Vistas:

No se si es una pregunta tonta: Iberdrola dice que se empleará una CGP 10 con fusibles de 250 A para potencias máximas de 155 KW. Pero a mí, para una potencia de 155 KW (ya con el coef. de simult. aplicado) me da como resultado: I = 155000 / (1,732 x 400 x 0.8 ) = 279.66 A. ¿no se fundirán los fusib...