ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Los interruptores automàticos se deben elegir teniendo en cuenta: 1 - La intensidad de consumo de la línia 2 - La potència de corto circuito al inicio de la linea (por el poder de corte) 3 - El cortocircuito al final de la linea (por la intensidad de disparo magnetico y elección de la curva. 4 - El ...
Entiendo que has puesto cajas de empalmes de empotrar (como las de viviendas) montadas superficialmente por encima del falso techo??????
Si es así, lo que se refiere es que las cajas deben ser aptas para montaje superficial, del tipo Legrand Plexo.
Gracias, Después de mucho insistir, finalmente alguien de ICICT me ha dado una respuesta que va bastante acorde con lo que comentaba el compañero. Me han indicado que sí que es necesario el proyecto, justificando la desclasificación, que mediante la ventilación diseñada para APQ, y teniendo en cuent...
Hola, Mi duda es la siguiente. Llevo varios años haciendo proyectos de legalización, de diversos tipos pero nunca una instalación me habia presentado tantas dudas y tanta confusión. Tengo un almacen de productos químicos, en concreto pinturas de todo tipo. El local requiere proyecto de APQ que lo re...