Re: Numero de rociadores y forjado reticular

por valensito ¦ 15 Nov 2012, 17:50 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Numero de rociadores y forjado reticular ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 2274

Gracias por contestar, tengo un intereje de 83 centímetros, si hago eso que tu dices me sale una separación entre líneas de rociadores de 1,25 metros, lo que me da una barbaridad de rociadores. si entiendo que mi hueco de alveolo es de 35 centímetros y respeto las medidas a techo siempre asegurando ...

desde Autocad puedes en el menu herramientas > Consultar > Propiedades Fisicas y de Region. dibuja una superficie y la conviertes en región y luego sacas sus propiedades. area: Perímetro: Cuadro delimitador: Centro de gravedad: Momentos de inercia: Producto de inercia: Radios de giro: Momentos princ...

Re: OLEODUCTO

por valensito ¦ 22 Oct 2012, 13:50 ¦ Foro: Gases combustibles y Productos petrolíferos licuados ¦ Tema: Servidumbres de oleoducto ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 3204

Es posible el trazado en paralelo y cruces, por ejemplo en el caso de la normativa de gasoductos las distancias son 20 cm en cruces y 40 en paralelismos a otras instalaciones enterradas. Desconozco la normativa de aplicación a oleoductos pero ¿no tiene CLH una normativa interna? En caso de que ni e...

se ha dispuesto sistema antiretorno a la salida de ocnexión con la red general. La solución tomada ha sido: - nuestra planta está hundida con respecto a la red general por lo que hemos dispuesto deposito de almacenamiento y grupo de bombeo a una arqueta superior que es la que conecta a la red genera...

Re: calener no genera los archivos resultados.res desde cype

por valensito ¦ 19 Oct 2012, 07:46 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: calener no certifica ¦ Respuestas: 4 ¦ Vistas: 1635

Esta solucionado era una cuestión de permisos de windows, hay que ejecutar como administrador los exe.

Saludos y gracias

Re: El gran hilo de las presentaciones

por valensito ¦ 18 Oct 2012, 17:48 ¦ Foro: Bienvenida a nuevos usuarios ¦ Tema: El gran hilo de las presentaciones ¦ Respuestas: 6662 ¦ Vistas: 2752509

Buenas, me presento soy un arquitecto de Valencia, usuario pasivo del foro normalmente aunque he utilizado para realizar alguna pregunta puntualmente.

Mi especialidad son las estructuras y algunas instalaciones, en lo que pueda ayudar aqui estoy.

Saludos.

Numero de rociadores y forjado reticular

por valensito ¦ 18 Oct 2012, 17:42 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Numero de rociadores y forjado reticular ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 2274

Buenas, estoy calculando una red de rociadores según estabelce la UNE-EN 12845, para un riesgo ordinario 3, me salen a un máximo de 12 metros cuadrados por rociador para cubrir los 216 que me exije la norma un total de 18 rociadores, (12x18=216), lo calculo todo así. mi sorpresa es cuando lo meto en...

Servidumbres de oleoducto

por valensito ¦ 28 Feb 2012, 09:53 ¦ Foro: Gases combustibles y Productos petrolíferos licuados ¦ Tema: Servidumbres de oleoducto ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 3204

Buenas estamos realizando un proyecto sobre un oleoducto, y tenemos algunas dudas a ver si alguien sabe donde podemos mirar o mejor aún ayudarnos jeje: Se trata de una instalación de dos tubos de 14 y 16" (ida y vuelta) enterrada, de 5 km de longitud. La primera pregunta es sobre las servidumbr...

calener no certifica

por valensito ¦ 14 Abr 2011, 21:47 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: calener no certifica ¦ Respuestas: 4 ¦ Vistas: 1635

He modelado una unifamiliar en cype ,aislamiento,salubridad, climatizacion,solar termica cuando exporto a lider perfecto me sale hasta la opcion general pero al pasar a calener lo exporta bien aparecen los sistemas etc. pero cuando le doy a calcular certificacion me dice algo como Can not file: ...O...

Calculo de Aguas Pluviales y conexion a red publica

por valensito ¦ 24 Jun 2010, 11:04 ¦ Foro: Salubridad ¦ Tema: Calculo de Aguas Pluviales y conexion a red publica ¦ Respuestas: 5 ¦ Vistas: 4234

Buenas, me presento primero, he recurrido a este foro desde hace tiempo para consultar cosas, hoy no he podido encontrar algo que se ajuste a mi duda así que la planteo yo mismo. Se trata de una planta nueva que van a realizar con una superficie total de 25.000 m² de solar (225mx100m), todo el suelo...